• 基础梁净跨

    基础梁实际在图纸中净跨是2900,钢筋明细为什么说净跨是2500呢?

    梁实

    基础梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋首先是按净跨计算,然后加上两边的锚固值。

    2012-10-23 08:27:36 

  • 我也遇到过这种情况,这是软件识别支座有误。 选中该梁,重新设置支座,然后再汇总计算,这样应该就会解决问题的。 加我的qq,我帮你看看。

    2012-10-23 09:30:38 

  • 在属性编辑器里修改一下梁属性。梁支座重新设置一下。

    2012-10-23 16:54:07 

  • 你可能在原位标注时修改过A1、A2、A3、A4的数据,请看图片1及图片2的比较,这是同一跨梁修改前后的计算结果。