牛奋 2012-10-23 09:02:54 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 430查看 3回答
承台多跨基础连梁
这事异形框架剪力墙结构,两端柱截面300*300 两端承台800*800*800。 求助各位前辈,为什么连梁一端弯锚,一端直锚。图集上也找不到相关内容。 还有上部是通长筋连续贯通,为什么下部钢筋不可以?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
上部钢筋在20轴直锚的原因可能是在20轴没有设置柱为连梁的支座,重新设置支座试试。 上下部钢筋都可以设置成联系贯通的,设置如楼上所说一样。 基础连梁都是以柱为支座的,不可以承台为支座。
2012-10-28 09:45:32
-
因为2轴部位,钢筋直锚,锚固长度不够,所以给你设了一个弯折,4轴部位可以锚入4~5轴的连梁里,所以给你设了直锚
2012-10-23 09:28:47
-
你可以在计算设置里设置的
2012-10-23 11:28:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看