身边 2012-10-23 10:33:27 | 河北省 云翻样 | 5976查看 12回答
什么情况下要设洞口加筋
什么情况下要设洞口加筋,上下有连梁,两侧有暗柱的窗洞口,还用设不
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
洞口加强筋是根据图纸说明要求设置布置。 上下有连梁,两侧有暗柱的窗洞口,只要图纸要求有加强筋,那就必须设置
2012-10-26 09:20:44
-
你好!这要根据设计而定。在设计说明里有。上下有连梁,两侧有暗柱的情况一般不需要设置了
2012-10-23 10:36:19
-
什么情况下要设洞口加筋,上下有连梁,两侧有暗柱的窗洞口,还用设不?什么情况设根据设计而定。看图纸说明就可以了。你说的这种情况不用设了
2012-10-23 10:41:06
-
你说的上下有连梁,两侧有暗柱的窗洞口不用设;需要洞口加筋的在图纸中都会给出的,如剪力墙上的消防箱等洞口就会设的
2012-10-24 11:12:45
-
支持楼上说法
2012-10-24 11:23:28
-
上下有连梁,两侧有暗柱的窗洞口,不需要再设置加强筋了,除非是圆形洞口。
2012-10-23 10:45:17
-
上有连梁两侧有暗柱的一般就不设置了,一般洞口加筋设置在两侧上下没有梁柱的情况下,一般在图纸的结构说明里,还有加多大的钢筋,什么样的形式都有
2012-10-23 10:42:40
-
有梁有柱的洞口不用在加洞口的外加筋了。
2012-10-23 12:17:38
-
一般向你说的这种情况 是不需要加筋,首先还是得看设计说明 和设计规范,这是前提!
2012-10-23 14:48:52
-
一般是剪力墙洞口要设洞口加筋。 至于上下有连梁,两侧有暗柱的窗洞口应该不考虑加强筋。
2012-10-23 14:20:27
-
结构设计说明里都有具体的设置规定,您说的那种情况就没必要设置了。
2012-10-23 14:03:41
-
什么情况下要设洞口加筋,上下有连梁,两侧有暗柱的窗洞口,还用设不 你的这种情况下是不需要再设洞口加筋了,一般是在洞口周围没有梁柱时,只有板或墙筋时,需要再另加洞口加筋,以增强洞口部分的强度。
2012-10-23 12:37:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看