• 基础梁箍筋

    标注是这样的JL13(14) 800*1400 6C12@150 6C28;G6C18顶部的钢筋在原位标注中有,请问6c12@150是什么意思,箍筋按照几支箍筋计算,在钢筋软件中怎么进行标注
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在这里6c12@150应该是箍筋为C12,间距150,肢数6肢 这个标注是有问题的,一般6C12@150应该指6根间距150的直径为12的钢筋

    钢筋软件

    2012-10-23 10:56:30 

  • 请问6c12@150是什么意思,箍筋按照几支箍筋计算 六支箍

    2012-10-23 10:44:06 

  • 6C12@150,这是一种不规范的标注,按该梁其它的标注来看应该是C12@150(6)。 在软件中直接输入C12@150(6)。

    2012-10-23 10:51:11 

  • 6c12@150是什么意思,?6根12的三级钢间距是150

    2012-10-23 10:47:38 

  • 标注是这样的JL13(14) 800*1400 6C12@150 6C28;G6C18顶部的钢筋在原位标注中有,请问6c12@150是什么意思,箍筋按照几支箍筋计算,在钢筋软件中怎么进行标注 【这是不是你抄错了,应该是C12@150(6),箍筋是6肢箍】

    2012-10-23 10:51:42 