无名 2012-10-23 10:40:23 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 405查看 5回答
基础梁箍筋
标注是这样的JL13(14) 800*1400 6C12@150 6C28;G6C18顶部的钢筋在原位标注中有,请问6c12@150是什么意思,箍筋按照几支箍筋计算,在钢筋软件中怎么进行标注
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在这里6c12@150应该是箍筋为C12,间距150,肢数6肢 这个标注是有问题的,一般6C12@150应该指6根间距150的直径为12的钢筋
2012-10-23 10:56:30
-
请问6c12@150是什么意思,箍筋按照几支箍筋计算 六支箍
2012-10-23 10:44:06
-
6C12@150,这是一种不规范的标注,按该梁其它的标注来看应该是C12@150(6)。 在软件中直接输入C12@150(6)。
2012-10-23 10:51:11
-
6c12@150是什么意思,?6根12的三级钢间距是150
2012-10-23 10:47:38
-
标注是这样的JL13(14) 800*1400 6C12@150 6C28;G6C18顶部的钢筋在原位标注中有,请问6c12@150是什么意思,箍筋按照几支箍筋计算,在钢筋软件中怎么进行标注 【这是不是你抄错了,应该是C12@150(6),箍筋是6肢箍】
2012-10-23 10:51:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看