• 马凳筋的计算

    图纸上没有马凳筋布置的要求,而甲方确认的施工方案上有马凳筋的施工方案。工程结算后甲方认为布置马凳筋是施工方自己施工工艺、属于自己的措施且采用该措施施工方已经在工期中取得利益。不给计算马凳筋,这种说法正确么
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 谈不上正不正确,看你们怎么约定的了,马凳筋按平米算可以

    2012-10-23 16:36:31 

  • 如果甲方批准应该由甲方负责费用

    2012-10-23 16:57:50 

  • 一般情况下是计算措施筋的,

    2012-10-23 16:59:40 

  • 这种说法非常不正确,应该给的,他不给的话你可以到当地造价站去开证明

    2012-10-23 16:36:03 

  • 有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,由于它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算,如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根/m2计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。 建筑工程一般都对马凳筋有专门的施工组织设计,假如施工组织设计中没有对马凳作出明确和具体的说明那么就按常规计算,但有二个条件,就是马凳要有一定的刚度,能承受施工职员的踩踏,避免板上部钢筋扭曲和下陷。二是为了避免以后结算争议和扯皮,对马凳办理必要的手续和签证,由施工单位根据实际制作情况以工程联系单的方式提出,报监理及建设单位确认,根据确认的尺寸计算。根据程量清单计价规范P52页第19条:现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用“铁马”,伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等就并进钢筋工程量内。为什么看上往是措施用的钢筋算在实体项目中呢,很简单,由于它是隐蔽在砼内形成工程实体的。所以马凳固然是措施性钢筋但应回进实体项目而不能回进措施项目。