• 有关异形柱变截面的问题?

    有根柱子, 在第一层为异形柱,到了第二层变了变截面变为矩形柱 ,请问变截面处的弯锚怎么设置?

    矩形柱

    弯折

    问题补充:可是异形柱的纵向钢筋是一起标注的啊! 我的那根异形柱纵向有8跟钢筋 ,怎么单独的把那两根凸出来的钢筋弯折设置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    伸不上去的钢筋是用柱子变截面的节点设置 11G是弯折12d 03G是弯折C+200的值 在软件中 你要在不伸入上层的钢筋前面输入*号

    2012-10-23 21:26:33 

  • 不用考虑它,上下层只要你绘制正确,计算就按规范要求能伸上去的就直接锚固,不能伸上去锚固的就会弯折12d。

    2012-10-24 10:48:24 

  • 你把第一层和第二层的柱都布置好后再汇总计算,变截面的地方软件会自动计算的,只要在节点设置里设置好就行了。

    答疑解惑