• 通风镀锌板的计算量

    1。通风管计算面积(矩形及圆形)有何简单的公式或经验值,如矩形管的内外弧90、45度、内弧弯头,正、斜插、加弯、封板式、插管、正交断面三通,正异径、偏心异径变径等,各种弯头的计算方法。 2。镀锌板通风管中吊装支架是否计算,通风管的本体上的法兰口(角钢支架)及加固框支架是否单独计算。 3。长边大于450的弯头加导流叶片,圆形和矩形有区别吗。大于2000以上加多少片。 4。静压风机吊装是否计算支架,在图中只有柜形风机的支架图,静压风机无任何支架图。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1。通风管计算面积(矩形及圆形)有何简单的公式或经验值,如矩形管的内外弧90、45度、内弧弯头,正、斜插、加弯、封板式、插管、正交断面三通,正异径、偏心异径变径等,各种弯头的计算方法。 通风管道不管是矩形还是原形,按展开面积计算,就是截面周长乘上长度,弯头或者断面相交等都按管道中心线长度计算,多余的就是正常的消耗量,不应该减去那些不用的,变径处按中点分两段分别计算。 2。镀锌板通风管中吊装支架是否计算,通风管的本体上的法兰口(角钢支架)及加固框支架是否单独计算。风管道安装定额已经综合考虑,不再计算的。 3。长边大于450的弯头加导流叶片,圆形和矩形有区别吗。大于2000以上加多少片。不管矩形还是圆形全部都加导流叶片,加的数量按设计要求,设计没有要求的按安装规范考虑,一般加2-3片即可。 4。静压风机吊装是否计算支架,在图中只有柜形风机的支架图,静压风机无任何支架图。静压风机和矩形风机都按一样考虑,没有特殊要求的不考虑支架,安装定额已经考虑,如果是减震支架或其他要求的支架另行考虑主材费

    2012-10-24 08:02:01 

  • 同意楼上说法

    2012-10-24 10:29:18 

  • 同意上面的说法

    2012-10-24 08:42:16 

  • 1.3.4、以上都回答的很好 2、我只能就本地定额来说,深圳的支架已经含在定额内,但是其除锈刷油要另计,所以呢,这个你得自己查询本地定额的解释,或咨询湖北省定额站。

    2012-10-24 08:57:28 

  • 1。通风管计算面积(矩形及圆形)有何简单的公式或经验值,如矩形管的内外弧90、45度、内弧弯头,正、斜插、加弯、封板式、插管、正交断面三通,正异径、偏心异径变径等,各种弯头的计算方法。答:通风管工程量计算是按延长米乘以风管展开面积计算,各种管件的长度按风管中心线测量,包括在延长米中不单独计算工程量。风管定额制作已经考虑了各种风管管件的制作难度。 2。镀锌板通风管中吊装支架是否计算,通风管的本体上的法兰口(角钢支架)及加固框支架是否单独计算。答:通风管中吊装支架要单独计算;通风管的本体上的法兰口(角钢支架)包括在定额子目内。 3。长边大于450的弯头加导流叶片,圆形和矩形有区别吗。大于2000以上加多少片。答:应该按施工图设计计算导流叶片数量。 4。静压风机吊装是否计算支架,在图中只有柜形风机的支架图,静压风机无任何支架图。答:小型静压箱一般设备支架已经够用;大型静压箱需要根据施工现场情况确定有无。

    2012-10-24 08:44:33 

  • 楼上回答的很好的。。。

    2012-10-24 09:08:15 

  • 安装工程中,所有的管道支架已经在管道定额子目中计取。

    2012-10-24 09:06:57 

  • 同意1楼、3楼意见。

    2012-10-24 09:31:31 