    混凝土垫层施工

    1  范围

        本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的混凝土垫层的施工操作。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  水泥:宜用325号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。

        2.1.2  砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%

        2.1.3  石子:卵石或碎石,粒径为0.53.2mm,含泥量不大于2%

        2.1.4  混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。

        2.2  作业条件:

        2.2.1  主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。

        2.2.2  穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。

        2.2.3  铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。

        2.2.4  在首层地面浇筑混凝土垫层前,穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做完,排水管道作完并办完验收手续,室内回填土已进行分项质量检验评定。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    基层处理

    找标高、弹水平控制线

    混凝土搅拌

    铺设混凝土

    振捣

    找平

    养护

        3.1.1  基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。

        3.1.2  找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。

        3.1.3  混凝土搅拌

        3.1.3.1  根据配合比(其强度等级不直低于C10),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s

        3.1.3.2  按《建筑地面工程施工及验收规范》的要求制作试块。试块组数,按每一楼层建筑地面工程不应少于一组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m21000m2计算。

        3.1.4  铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。

        大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。

        铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.40.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。

        3.1.5  振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。

        3.1.6  找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。

        3.1.7  养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右覆盖和浇水,一般养护不得少于7d

        3.1.8  冬期施工操作时,环境温度不得低于+5℃。如在负温下施工时,所掺防冻剂必须经试验室试验合格后方可使用。氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。小于、等于C10的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于5.0N/mm2

    4  质量标准

        4.1  保证项目

        4.1.1  混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。

        4.1.2  混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理等必须符合施工规范的规定。

        4.1.3  评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ10787)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

        4.2  允许偏差项目,见表7-2

                                地面垫层混凝土允许偏差                   7-2

    序号

         

    允许偏差 (mm)

    检验方法

    1

    表面平整度

    10

    2m靠尺和楔形塞尺检查

    2

         

    ±10

    用水平仪检查

    3

         

    不大于房间相对尺寸的2/1000,且不大于30

    用坡度尺检查

    4

         

    在个别地方不大于设计厚度的1/10

    尺量检查

    5  成品保护

        5.1  在已浇筑的垫层混凝土强度达到12MPa以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。

        5.2  在施工操作过程中,注意运混凝土小车不要碰动门框(应预先有保护措施),并在铺设混凝土时要保护好电气等设备暗管。

        5.3  混凝土垫层浇筑完满足养护时间后,可继续进行面层施工,如继续施工时,应对垫层加以覆盖保护,并避免在垫层上搅拌砂浆。存放油漆桶等物以免污染垫层,影响面层与垫层的粘结力,而造成面层空鼓。

    6  应注意的质量问题

        6.1  混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底末洒水太干燥和垫层过薄,也会造成不密实。

        6.2  表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。

        6.3  不规则裂缝:垫层面积过大、未分段分仓进行浇筑、首层暖沟盖板上未浇混凝土、首层地面回填土不均匀下沉或管线太多垫层厚度不足60mm等因素,都能导致裂缝产生。

    7  质量记录

        本工艺标准应具备以下质量记录:

        7.1  水泥出厂合格证。

        7.2  混凝土试块强度试验记录及混凝土质量评定表。

        7.3  有防水要求的地面,防水材料出厂合格证及试验记录、隐检记录。

        7.4  垫层混凝土分项工程质量检验评定表。