• 剪力墙水平筋锚固问题?

    11G101-1第69页注明:剪力墙水平筋遇端柱时满足直锚的可以直锚,而广联达节点设置中只有内侧的水平筋遇端柱时可以直锚而外侧水平筋遇端柱时只有弯锚一种情况软件也是这样计算的,可是图集上并没有明确说明外侧的不能直锚,请问有何依据啊?审计工作时不按图集肯定不行吧

    外侧水平筋

    端柱

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件中没有錯,图集中明确说明:当墙体水平筋伸入端柱的直锚长度≥laE时,可不必上下弯折,注意这里的伸入二字,软件中的几个节点都是剪力墙的外侧和端柱的外侧齐平,那外侧水平筋就没有伸入端柱,而是在端柱外侧,所以要弯锚进端柱。 下图中的三种情况,两侧水平筋才可以按注1的说明走。不知道你是不是这样理解的?

    广联达服务新干线

    2012-10-24 14:03:05 

  • 关于剪力墙水平筋遇端柱时满足直锚的可以直锚的规定,广联达设在“计算设置”中,“节点设置”只有在不能满足直锚时的节点设置。 请看剪图

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-10-24 14:20:02 

  • 同意上面楼主意见就行了

    2012-10-24 14:28:23 