    1  范围

        本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇混凝土框架(包括框架剪力墙)、剪力墙及筒体结构模板施工。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  钢框木(竹)胶合板块:长度为9001200150018002400mm;宽度为300450600750mm。宽度为100150200mm的窄条,配以组合钢模板。

        2.1.2  定型钢角模:阴角模150mm×150mm×900mm (120015001800mm);阳角模150×150×900mm120015001800);可调阴角模250mm×250mm×900mm120015001800mm)及可调T型调节模板,L型可调模板和连接角模等。

        2.1.3  连接附件:U形卡、扣件、紧固螺栓、钩头螺栓、L型插销、穿墙螺栓、防水穿墙拉杆螺栓、柱模定型箍。

        2.1.4  支撑系统:定型空腔龙骨(桁架梁)、碗扣立杆、横杆、斜杆、双可调早拆翼托、单可调早拆翼托、立杆垫座、立杆可调底座、模板侧向支腿、木方。

        2.1.5  脱模剂:水质隔离剂。

        2.1.6  工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。

        2.2  作业条件:

        2.2.1  模板设计:

        2.2.1.1  确定所建工程的施工区、段划分。根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。

        2.2.1.2  确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。

        2.2.1.3  确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时,还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。

        2.2.1.4  绘图与验算:在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上,要严格对其强度、刚度及稳定性进行验算,合格后要绘制全套模板设计图,其中包括:模板平面布置配板图,分块图、组装图、节点大样图、零件及非定型拼接件加工图。

        2.2.1.5  轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。

        2.2.3  模板承垫底部,治模板内边线用13水泥砂浆,根据给定标高线准确找平。外墙、外柱的外边根部,根据标高线设置模板承垫木方,与找干砂浆上平交圈,以保证标高准确和不漏浆。

        2.2.4  设置模板(保护层)定位基准,即在墙、柱主筋上距地面58cm,根据模板线,按保护层厚度焊接水平支杆,以防模板水平位移。

        2.2.5  柱子、墙、梁模板钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞。预埋件已安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。

        2.2.6  预组拼装模板:

        2.2.6.1  拼装模板的场地应夯实平整,条件允许时应设拼装操作平台。

        2.2.6.2  按模板设计配板图进行拼装,所有卡件连接件应有效的固紧。

        2.2.6.3  柱子、墙体模板在拼装时,应预留清扫口、振捣口。

        2.2.6.4  组装完毕的模板,要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。并徐刷脱模剂,分规格fwyg放。

    3  施工工艺

        3.1  柱模板安装工艺:

        3.1.1  单块就位组拼工艺流程:

    搭设安装架子

    第一层模板安装就位

    检查对角线、垂直和位置

    安装柱箍

    第二、三等层柱模板及柱箍安装

    安有梁口的柱模板

    全面检查校正

    群体固定

        3.1.2  单块安装柱模板施工要点:

        3.1.2  回先将柱子第一层四面模板就位组拼好,每面带一阴角模或连接角模,用U形卡反正交替连接。

        3.1.2.2  使模板四面按给定柱截面线就位,并使之垂直,对角线相等。

        3.1.2.3  用定型柱套箍固定,楔板到位,销铁插牢。

        3.1.2.4  以第一层楼板为基准,以同样方法组拼第二、三层,直至到带梁口柱模板。用U形卡对竖向、水平接缝反正交替连接。在适当高度进行支撑和拉结,以防倾倒。

        3.1.2.5  对模板的轴线位移、垂直偏差、对角钱、扭向等全面校正,并安装定型斜撑,或将一般拉杆和斜撑固定在预先埋在楼板中的钢筋环上,每面设两个拉(支)杆,与地面呈45°。以上述方法安装一定流水段的模板。检查安装质量,最后进行群体的水平拉(支)杆及剪刀支杆的固定。

        3.1.2.6  将柱根模板内清理干净,封闭清理口。

        3.1.3  单片预组拼柱模板工艺流程:

    单片预组拼柱组拼

    第一片柱模就位

    第二片柱模就位用角模连接

     

     

    安装第三、四片柱模

    检查柱模对角线及位移并纠正

    自下而上安装柱箍并做斜撑

     

     

    全面检查安装质量

    群体柱模固定

     

        3.1.4  单片在组拼模板安装施工要点:

        3.1.4.1  单片模板,一柱四片,每片带一角模。组拼时相邻两块板的每一孔都要用U形卡卡紧。大截面柱模设圆型龙骨时,用钩头螺栓外垫蝶形扣件与平板边肋孔卡紧。设空腹方钢龙骨时,用定型钢卡与平面板边胁长孔卡紧。模板组拼要按图留设清扫口,组装完毕要检查模板的对角钱、平整度和外形尺寸,并编号、涂刷脱模剂、分规格堆放。

        3.1.4.2  吊装就位第一片模板,并设临时支撑或用铅丝与柱主筋绑扎临时固定。

        3.1.4.3  随即吊装第二片柱模,用阴角模(或连接角模)与第一块柱模连接呈L形。并用U形卡卡紧模板边肋与角模一翼,作好支撑或固定。

        3.1.4.4  如上述完成第三、四片柱模的吊装就位与连接,使之呈方桶型。

        3.1.4.5  自下而上安装柱套箍,要求同3.1.3.3,较正柱模轴线位移、垂直偏差、截面、对角钱。并做支撑,同3.1.3.5

        3.1.4.6  以上述方法安装一定流水段柱模后,全面检查安装质量后,并做群体的水平拉(支)杆及剪力支杆的固定。

        3.1.5  整体预组拼柱模板安装工艺流程:

    组拼整体柱模板并检查

    吊装就位

    安装支撑

    全面质量检查

    柱模群体固定

        3.1.6  整体预组拼柱模板安装施工要点:

        3.1.6.1  吊装前,先检查整体预组拼的柱模板上下口的截面尺寸、对角线偏差,连接件、卡件、柱箍的数量及紧固程度。检查柱筋是否有有碍柱模的套装,并用铅丝将柱顶筋先绑拢在一起,以利柱模从顶部套入。

        3.1.6.2  当整体柱模安装于基准面上,模板下口服线后,用四根斜撑或带有花篮螺栓的缆风绳与柱顶四角连接,另一端锚于地面,校正其中心线、柱边线、柱模桶体扭向及垂直后,支撑固定。当柱高超过6m时,不宜单根支撑,宜几根柱同时支撑连成构架。

        3.1.6.3  梁柱模板分两次支设时,最上一层模板应保留不拆,以利于二次支梁柱模板的连接,与接槎通顺。

        3.2  墙模板安装工艺:

        3.2.1  墙模板单块就位组拼安装工艺流程:

    组装前检查

    安装门窗口模板

    安装第一步模板 (两侧)

    安装内钢楞

     

     

    调整模板平直

    调整模板平直

    安装第二步至顶部两侧模板

    安装内钢楞调平直

     

     

    安装穿墙螺栓

    安装外钢楞

    加斜撑并调模板平直

    与柱、墙、楼板模板连接

     

        3.2.2  墙模板单块就位组拼安装施工要点:

        3.2.2.1  在安装模板前,按位置线安装门窗洞口模板,与墙体钢筋固定,并安装好预埋件或木砖等。

        3.2.2.2  安装模板宜采用墙两侧模板同时安装。第一步模板边安装锁定边插入穿墙或对拉螺栓和套管,并将两侧模对准墙线使之稳定,然后用钢卡或碟形扣件与钩头螺栓固定于模板边助上,调整两侧模的平直。

        3.2.2.3  用同样方法安装其它若干步模板到墙顶部,内钢楞外侧安装外钢楞,并将其用方钢卡或蝶形扣件与钩头螺栓和内钢楞固定,穿墙螺栓由内外钢楞中间插入,用螺母将蝶形扣件拧紧,使两侧模板成为一体。安装斜撑,调整模板垂直,合格后,与墙、柱、楼板模板连接。

        3.2.2.4  钩头螺栓、穿墙螺栓、对接螺栓等连接件都要连接牢靠,松紧力度一致。

        3.2.3  预拼装墙模板工艺流程:

    安装前检查

    安装门窗口模板

    一侧墙模吊装就位

    安装斜撑

    插入穿墙螺栓及塑料套管

    2012-10-24 15:03:02 