    剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎

    1  范围

        本工艺标准适用于外板内模,外砖内模、全现浇大模板等结构形式的墙体钢筋绑扎工程。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  成型钢筋或网片:根据设计图纸要求的规格尺寸,预先加工成型钢筋或点焊网片。

        2.1.2  拉筋和支撑筋:采用双层钢筋网片时,在两片钢筋间应绑拉筋和支撑筋,以便固定上下左右钢筋间的距离。见图4-8a)、(b)。拉结筋如图4-8a)所示,l为两网片之间的距离,绑扎时纵横间距不大于700mm。但这种形式的拉结筋只起到拉而不能起撑的作用。为了保证墙体双层网片正确位置,最好采用梯形支撑筋,如图4-8b)。梯形支撑筋是用两根竖筋(用墙体竖筋同直径同高度)与水平筋焊成梯形,绑在墙体两排钢筋之间起到撑的作用,间距1200mm左右。图中H为墙体竖筋高度,h为墙体横筋间距,c等于混凝土墙体厚减去保护层。

        2.1.3  铁丝:可采用2022号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。

        2.1.4  控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。

        2.1.5  工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。

    4-8

    (a)拉结筋;(b)梯形支撑筋

        2.2  作业条件

        2.2.1  检查钢筋的出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验;网片应有加工厂出厂合格证,钢筋应无老锈及油污。

        2.2.2  钢筋或点焊网片应按现场施工平面图中指定位置堆放,网片立放时需有支架,平放时应垫平,垫木应上下对正,吊装时应使用网片架吊装。

        2.2.3  钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重侵蚀断面的钢筋不得使用。

        2.2.4  检查网片的几何尺寸、规格、数量及点焊质量等,合格后方可使用。

        2.2.5  外砖内模工程必须砌完外墙。

        2.2.6  应将绑扎钢筋地点清理干净。

        2.2.7  弹好墙身、洞口位置线,并将预留钢筋处的松散混凝土剔凿干净。

    3  操作工艺

        3.l  剪力墙钢筋现场绑扎:

        3.1.1  工艺流程:

    修改预留搭接筋

    绑立筋

    绑横筋

    绑拉筋或支撑筋

        3.1.2  将墙身处预留钢筋调直理顺,并将表面砂浆等杂物清理干净。先立24根竖筋,并划好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位置,并在横筋上划好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。

        3.1.3  双排钢筋之间应绑拉筋,拉筋直径不小于φ6,间距不大于600mm,剪力墙底部加强部位的拉筋宜适当加密。为保持两排钢筋的相对距离,宜采用绑扎定位用的梯形支撑筋,间距10001200mm

        3.2  剪力墙采用预制网片的绑扎

        3.2.1  工艺流程

    修理预留搭接筋

    临时固定网片

    绑扎根部钢筋

    绑门窗洞加筋

    绑拉筋或支撑筋

        3.2.2  将墙身处预留钢筋调直理顺,并将表面杂物清理干净。按图纸要求将网片就位,网片立起后用木方临时固定支牢。然后逐根绑扎根部搭接钢筋,在搭接部分的中心和两端共绑3个扣。同时将门窗洞口处加固筋也绑扎,要求位置准确。如门窗洞口处预留筋有位移时,应作成灯插弯(16)理顺,使门窗洞口处的加筋位置符合设计图纸的要求。

        3.3  剪力墙钢筋搭接墙内水平分布筋的搭接详图见图4-9。墙内竖向分布钢筋,当为一级抗震的剪力墙,所有部位和二级抗震剪力墙的加强部位,钢筋接头位置应错开,每次连接的钢筋数量不超过50%。其它剪力墙的钢筋可在同一部位搭接。搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,应满足表4-8的规定。墙内竖向钢筋绑扎方法详见图4-10

    4-9

    4-10

                                 受拉钢筋绑扎搭接长度                    4-8

               

    C20

    C25

    C30

    1

    Ⅰ级钢筋

    35d (30d)

    35d (30d)

    35d (30d)

    2

    Ⅱ级钢筋 (月牙型)

    45d

    40d

    35d

    3

    Ⅲ级钢筋 (月牙型)

    55d

    50d

    45d

        注:l. 当Ⅰ、Ⅱ级钢筋d>25mm时,其搭接长度按表中数增加5d采用。

            2. 当螺纹钢筋直径≤25mm时,其受拉钢筋搭接长度按表中数值减少5d采用。

            3. 括号内数字为焊接网片的搭接长度。

        3.4  剪刀墙钢筋的锚固

        3.4.1  剪力墙的水平钢筋在端部锚固应按设计要求施工。做成暗柱或加  型钢筋,详见图4-11a)、(b)。

    4-11

    bw—截面宽度;la—锚固长度

        3.4.2  剪力墙的水平钢筋在“丁”字节点及转角节点的绑扎锚固,详见图 4-12、图 4-13

    4-12                                   4-13

        3.4.3  剪力墙的连梁上下水平钢筋伸入墙内长度e′不能小于设计要求,详见图4-14a)、(b)。

        3.4.4  剪力墙的连梁沿梁全长的箍筋构造要符合设计要求,在建筑物的顶层连梁伸入墙体的钢筋长度范围内,应设置间距不小于150mrn的构造箍筋,详见图4-15

        3.4.5  剪力墙洞口周围应绑扎补强钢筋,其锚固长度应符合设计要求。

        3.5  剪力墙钢筋与预制外墙板连接:外墙板安装就位后,将本层剪力墙边柱竖筋插入预制外墙板侧面钢筋套环内,竖筋插入外墙板套环内不得少于 3个,并绑扎牢固。详见图 4-16

        3.6  剪力墙钢筋与外砖墙连接:绑内墙钢筋时,先将外墙预留的φ6拉结筋理顺,然后再与内墙钢筋搭接绑牢,详见图4-17a)、(b)。

        3.7  全现浇内外墙钢筋连接绑扎构造,详见图4-18

        3.8  修整:大模板合模之后,对伸出的墙体钢筋进行修整,并绑一道临时水平横筋固定伸出筋的间距(甩筋的间距)。墙体浇混凝土时派专人看管钢筋,浇筑完后,立即对伸出的钢筋(甩筋)进行整理。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  钢筋的品种和性能,焊条的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢,必须符合设计要求和有关标准的规定。

        4.1.2  钢筋带有颗粒状和片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。

        4.l.3  钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。

        4.1.4  钢筋焊接接头机械性能试验结果,必须符合焊接规程的规定。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  钢筋网片和骨架绑扎缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。

        4.2.2  钢筋网片漏焊、开焊不超过焊点数的2%,且不应集中。

        4.2.3  弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,其中每个接头的搭接长度不小于规定值。

        4.2.4  箍筋数量、弯钩角度和平直长度,应符合设计要求和施工规范的规定。

        4.2.5  钢筋点焊焊点处熔化金属均匀,无裂纹、气孔及烧伤等缺陷。焊点压入深度符合钢筋焊接规程的规定。

        对焊接头:无横向裂纹和烧伤,焊包均匀,接头弯折不大于4°,轴线位移不大于 0.1d,且不大于2mm

        电弧焊接头:焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、夹渣及咬边,接头处弯折不大于4°,轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm,焊缝宽度不小于0.1d,长度不小于0.5d

    允许偏差项目,见表4-9

                                钢筋及预埋件的允许偏差                   4-9

    项次

             

    允许偏差 (mm)

         

    1

    网的长度、宽度

    ±10

    尺量检查

    2

    焊接

    ±10

    绑扎

    ±20

    3

    间距

    ±10

    排距

    ±5

    箍筋、构造筋间距

    4

    焊接

    ±10

    绑扎

    ±20

    5

    中心线位移

    5

    水平高差

    +3  -0