    钢筋闪光对焊

    1  范围

        本工艺标准适用于工业与民用建筑热轧钢筋的连续闪光焊、预热闪光焊、闪光一预热闪光焊。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。

        2.1.2  主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷、冷拉调直作业线。

        常用对焊机主要技术数据见表4-20

                                常用对焊机主要技术数据                  4-20

    焊机型号

    UN150

    UN175

    UN1100

    UN2150

    UN171501

    动夹具传动方式

    杠杆挤压弹簧 (人力操纵)

    电动机凸轮

    气—液压

    额定容量

    kVA

    50

    75

    100

    150

    150

    负载持续率

    %

    25

    20

    20

    20

    50

    电源电压

    V

    220/380

    220/380

    380

    380

    380

    次级电压调节范围

    V

    2.95.0

    3.527.04

    4.57.6

    4.058.10

    3.87.6

    次级电压调节级数

    6

    8

    8

    16

    16

    连续闪光焊钢筋大直径

    mm

    1012

    1216

    1620

    2025

    2025

    预热闪光焊钢筋最大直径

    2022

    3236

    40

    40

    40

    每小时最大焊接件数

    50

    75

    2030

    80

    120

    冷却水消耗量

    L/h

    200

    200

    200

    200

    600

    压缩空气压力

    MPa

    0.55

    0.6

    压缩空气消耗量

    m3/h

    15

    5

        2.2  作业条件:

        2.2.1  焊工必须持有有效的考试合格证。

        2.2.2  对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求。

        2.2.3  电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接。

        2.2.4  作业场地应有安全防护设施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。

        2.2.5  熟悉料单,弄清接头位置,做好技术交底。

    3  操作工艺

    工艺流程:

    检查设备

    选择焊接工艺及参数

    试焊、作模拟试件

    送试

    确定焊接参数

    焊接

    质量检验

        3.1.1  连续闪光对焊工艺过程:

    闭合电路

    闪光 (两钢筋端面轻微接触)

    连续闪光加热到将近熔点 (两钢筋端面徐徐移动接触)

    带电顶锻

    无电顶锻

        3.1.2  预热闪光对焊工艺过程:

    闭合电路

    断续闪光预热 (两钢筋端面交替接触和分开)

    连续闪光加热到将近熔点 (两钢筋端面徐徐移动接触)

    带电顶锻

    无电顶锻

        3.1.3  闪光一预热闪光对焊工艺过程:

    闭合电路

    一次闪光闪平端面 (两钢筋端面轻微徐徐接触)

    连续闪光预热 (两钢筋端面交替接触和分开)

    二次连续闪光加热到将近熔点 (两钢筋端面徐徐移动接触)

    带电顶锻

    无电顶锻

        3.2  焊接工艺方法选择:当钢筋直径较小,钢筋级别较低,可采用连续闪光焊。采用连续闪光焊所能焊接的最大钢筋直径应符合表4-21的规定。当钢筋直径较大,端面较平整,宜采用预热闪光焊;当端面不够平整,则应采用闪光一预热闪光焊。

                                连续闪光焊钢筋上限直径                  4-21

    焊机容量 (kVA)

         

    钢筋直径 (mm)

     

    25

    150