xf_2008 2013-12-31 08:27:15 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 1414查看 3回答
关于剪力墙与暗柱
1.钢筋软件,剪力墙结构,在隐藏暗柱后,我们发现剪力墙与暗柱是重叠的,就是说剪力墙均延伸至暗柱里面了,此时计算出的钢筋是否会因为二者重叠布置而导致工程量偏大? 2.图形软件,还是上面的问题,依然是剪力墙暗柱,此时二者重叠布置其砼工程量是否会重复计算,如果软件不自动扣减,那么此时算出的剪力墙砼应该包含暗柱,那么我们看到暗柱依然有工程量,这个工程量是否也应该加入剪力墙,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、剪力墙是必须覆盖暗柱的。剪力墙的水平钢筋要通过暗柱的。
2、在图形算量中也不会重复计算,你该暗柱的做法也定义上墙的子目就可以了。
暗柱与墙不会重复计算,有扣减关系的,你查看一下计算式就明白了。
删除暗柱也行,但最好别删除,有的暗柱宽度是超出墙宽的,请放心,绝对不会重复计算!
2013-12-31 08:30:11
-
1、本来就应该重叠画,不然图形里面布置房间的时候不闭合;工程量自动扣减,可以汇总完看看计算式,比别人说多少遍都要效果好;
2、暗柱和剪力墙不会出现你说的情况,因为就算你把暗柱导入图形算量里面,也不会显示暗柱的。本身就是墙的一部分。
2013-12-31 10:57:51
-
1、这个是不会影响工程量的。
剪力墙绘制暗柱,如果后期不导入图形的话我们绘制到暗柱的中心线或者轴线处即可,如果后期导入图形要将暗柱满画,否则导入图形,默认暗柱是不导入的,此时就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;绘制在暗柱中的剪力墙是不会计算钢筋量的,所以不用担心会多算。一般建议用户将剪力墙满画。
2、在图形中一般是不存在暗柱的,在钢筋导入图形的时候一般是不需要导入暗柱的,如果导入了就会按照柱子量计算的,这个扣减关系式与计算规则有关的,想要扣减的话,最好看下计算规则,对规则做一相应的修改即可。
2013-12-31 08:52:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看