攀岩者 2012-10-24 22:31:50 | 海南省 其他专业 | 1153查看 5回答
底平梁式伐基与板式伐基结点构造?
主楼部份是1.8米厚板式伐基,配双层双向25@150钢筋,无封边构造;副楼为400厚梁板式伐基(梁高350*1000,配双层双向14@150钢筋。两种基础底平,请问两种基础相交处节点如何构造?400厚钢筋锚入1800厚内,1800厚的钢筋是否按04G101-3中变截面做法锚入400厚内?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是两个不同形式的基础(一个是平板式笩行基础,一个是梁板式笩行基础),交界处不需要按04G101-3中变截面节点1做,那个节点是适用于同一平板式笩行基础变截面处的构造。再反过来说,如果按那个节点做,平板式笩行基础的上部钢筋直径25锚入400厚的梁板式笩行基础里也不够一个la。 我认为两基础交界处这样做,1800的平板式笩行基础按图纸要求该怎样做就怎样做,400厚的梁板式笩行基础在交界处上下纵筋都锚进1800平板式笩行基础里面一个la就可以了。 “我也是这样认为,请问能有依据吗,因为我现在是甲方审核,得要找出按这样算的依据。谢谢” 要找出和你这种情况一模一样的依据肯定找不到,所谓的依据就是施工规范和施工经验,但有一点是肯定的,这种情况绝对不适用于笩板变截面的节点。实在不行就让设计出一个这样的做法大样,这样对施工单位或甲方都有一个结算依据。
2012-10-25 08:40:46
-
主楼部份是1.8米厚板式伐基,配双层双向25@150钢筋,无封边构造;副楼为400厚梁板式伐基(梁高350*1000,配双层双向14@150钢筋。两种基础底平,请问两种基础相交处节点如何构造?400厚钢筋锚入1800厚内就可以了;1800厚的钢筋是否按04G101-3中变截面做法锚入400厚内?图纸说明有按平法图集就按图集锚入。
2012-10-24 23:44:41
-
主楼部份是1.8米厚板式伐基,配双层双向25@150钢筋,无封边构造;副楼为400厚梁板式伐基(梁高350*1000,配双层双向14@150钢筋。两种基础底平,请问两种基础相交处节点如何构造?400厚钢筋锚入1800厚内,1800厚的钢筋是否按04G101-3中变截面做法锚入400厚内? 应按04G101-3中变截面做法锚入400厚内。
2012-10-25 07:48:06
-
给你提供11G101-3有关构造做法供选用
2012-10-25 08:22:38
-
变截面处要有节点详图,没有的话,要提出设计变更,按甲方确认的做法计算
2012-10-25 09:14:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看