    (1)一次加电石10kg或每小时有5立方米发气量的乙炔发生器应采用固定式,并建立乙炔站(房)。由专人操作。乙炔站与厂房及其他建筑物的距离应符合乙炔站设计规范。
    (2)乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效, 紧固牢靠,不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。
    (3)乙炔发生器、氧气瓶和焊距间的距离不得小10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。
    (4)电石的贮存地点必须干燥,通风良好,室内不得有明火或敷设水管、水箱。电石桶应密封,桶上必须标明“电石桶”和“严禁用水灭火”等字样。如电石有轻微受潮时,应轻轻取出电石,不得倾倒。
    (5)搬运电石桶时,应打开桶上小盖。严禁用钢铁工具破击桶盖。搬运人员不得站在桶的两端。取装电石和砸碎电石时,操作人员应戴手套、口罩和眼镜。
    (6)电石起火时必须用于砂或二氧化碳灭火器。不得用泡沫等液体及四氧化碳灭火器或水灭火。电荷粒末应在露天销毁。
    (7)如用新品种电石时,在使用前应作温水浸试,并经试验无爆炸危险时,才能使用。
    (8)乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147kPa时应停用。用水必须清洁。发气室内壁不得用含钢材料制作。温度不得超过80℃  (水入式发生器,其冷却水温不得超过50℃,浮桶式发生器水温不得超过60℃)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。
    (9)使用浮筒式乙炔发生器时,应装设回火防止器。在内筒顶部中间,应有防爆球或胶皮薄膜,其厚度不得超过1mm,面积应为内筒底面积的60%以上。
    (10)乙快发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一切电线的下面。不得放在强烈日光下曝晒。四周应设围栏、悬挂“严禁烟火”标志。
    (11)碎电石应掺入小块电石内装人乙炔发生器中使用,不得完全使用碎电石。夜间加添电石不得用明火照明。


     

    2012-10-25 14:36:38 