• 关于构造柱的设置。在...

    关于构造柱的设置。在关于构造柱结构设计说明,在主体对应构造柱的柱底部和柱顶位置处,均应在主体结构中预埋与构造柱同等数量的短筋,埋入与伸出长度均为500mm,以便与构造柱竖筋搭街. 1.请问这样的施工方法是不是在计算设置中为“上下部均预留埋件? 我不理解为什么施工预埋件后怎么构造柱还有纵筋弯折长度? 2.那这个埋入与伸出长度均为500 怎么设置呢? 我同样不理解:在计算设置中砌体结构中改为”上下均预埋件“软件出的计算式不理解,参考图集03g329-1没有关于这些设置说明啊? 我是这样理解的,构造的纵筋长度应该是构造柱的净高,因为伸出的500应该是预留金与构造柱的搭街长度,为预留筋的长度因该是500+500+弯折长度。请老师详细解答谢谢。。 我怎么能够查询构造柱的三维图形呢?设计说明说按照03G329-1可是这个图集总没有关于构造柱施工过程钢筋怎么施工说明,

    预留埋件

    预留金

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的问题描述的不是很清楚,关于构造柱有专门的规范,在软件中有构造柱的计算设置和节点设置,软件构造柱纵筋露出长度是根据规范来的,焊接或者机械连接是500.你的计算式中对于预留埋件纵筋弯折长度10d也是计算设置里的内容,另外你说的主体和构造柱预留钢筋锚固节点选择你想要的锚固就可以.

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-10-25 16:11:20 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题