佳 2012-10-25 18:02:02 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1107查看 2回答
你好,地梁与地梁交接处每侧5根箍筋加密A8-50,次梁在主梁上转角部位按规定加强?
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:在基础的主次梁加强筋里定义一下,或者在基础梁的原位标注里输入一下也行。梁的原位标注里,输入次梁宽度后边就是输入几根附加的箍筋一栏。
2012-10-25 18:15:59
-
地梁与地梁交接处每侧5根箍筋加密A8-50,次梁在主梁上转角部位按规定加强? 地梁与地梁交接处每侧5根箍筋加密A8-50,可以在计算设置中设置在基础次梁里次梁加筋栏内设置输入两侧需加筋的总根数,也可以在原位标注的表格里输入次梁宽度及次梁加筋的规格及根数。 第一种方法,一般只在计算设置中输入加筋根数,箍筋的规格一般都是同梁的箍筋规格,所以在此一般不用输入规格只输入根数。软件中默认的是按图集中的做法加密处是按50布置。第二种方法,次梁宽度是350,在与次梁相交的主梁的原位标注的表格里输入次梁的宽度,在次梁加筋栏内输入加筋规格及根数。如10A8。
2012-10-25 18:25:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看