YULIAI 2012-10-26 11:19:23 | 山西省 土建 | 1781查看 6回答
2011定额模板超高问题
模板超高定额中子目乘以系数怎么确定 ,如果我的层高是五米,那么我是否可以在子目上直接乘以1.7就可以 还是超高两步 乘以2呢?还有柱和墙的超高怎么计算
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳模板超高定额中子目乘以系数超过3.6m每超过1m计算一次模板超高费用确定 。如果层高是五米,梁、板可以在模板支撑超高定额子目上直接乘以2。柱和墙的模板支撑超高费按超过3,6m部分的面积计算;超过不足1m不乘以系数、超过2m以下乘以2,以此类推。
2012-10-26 12:59:39
-
你好, 楼上说的比较详细,支持他
2012-10-26 11:50:00
-
严重同意以上意见
2012-10-27 13:34:14
-
.现浇钢筋混凝土模板子目,层高是按3.6m考虑的 (包括3.6m)。建筑设计层高超过3.6m时,计算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墙、柱合并套用墙柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不适用于栏板、挑沿、天沟、楼梯及构筑物类构件
2012-10-26 11:23:20
-
支持飞鸿建筑的观点
2012-10-28 05:49:21
-
直接乘以2,不够2步按2步算
2012-10-26 14:39:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看