    模板超高定额中子目乘以系数怎么确定 ,如果我的层高是五米,那么我是否可以在子目上直接乘以1.7就可以 还是超高两步 乘以2呢?还有柱和墙的超高怎么计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    模板超高定额中子目乘以系数超过3.6m每超过1m计算一次模板超高费用确定 。如果层高是五米,梁、板可以在模板支撑超高定额子目上直接乘以2。柱和墙的模板支撑超高费按超过3,6m部分的面积计算;超过不足1m不乘以系数、超过2m以下乘以2,以此类推。

    2012-10-26 12:59:39 

  • 你好, 楼上说的比较详细,支持他

    2012-10-26 11:50:00 

  • 严重同意以上意见

    2012-10-27 13:34:14 

  • .现浇钢筋混凝土模板子目,层高是按3.6m考虑的 (包括3.6m)。建筑设计层高超过3.6m时,计算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墙、柱合并套用墙柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不适用于栏板、挑沿、天沟、楼梯及构筑物类构件

    2012-10-26 11:23:20 

  • 支持飞鸿建筑的观点

    2012-10-28 05:49:21 

  • 直接乘以2,不够2步按2步算

    2012-10-26 14:39:54 