• 基础大体积混凝土冬期施工-----技术交底

    基础大体积混凝土冬期施工-----技术交底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    基础大体积混凝土冬期施工-----技术交底

    第1章 冬期施工准备工作

    该工程基础底板平面尺寸及厚度都较大又处于冬期施工应认真对待温度应力及温度控制问题防止混凝土因水化热过大产生温度裂缝要从技术、材料上等有关环节做充分准备。

    7-2-1-1材料选择

    1. 水泥按施工规范中防水混凝土对水泥材料的要求宜采用普通硅酸盐水泥标号不低于425但考虑到大体积混凝土水化热高宜采用水化热较低的水泥。经分析防止产生温度裂缝是主要的掺外加剂可改善混凝土性能提高抗渗防水能力。因此确定选用矿渣硅酸盐水泥标号为425并确保为大窑水泥。

    2. 砂子采用中砂平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3%

    3. 石子采用碎卵石粒径5~40mm,含泥量不大于1%

    4. 粉煤灰为便于泵送考虑掺加适量粉煤灰。按规范要求粉煤灰取代水泥的最大限量为30%,考虑粉煤灰对降低水化热有利而对混凝土抗渗不利故不采取等量取代法而采取外掺法每立方米混凝土掺加30㎏。

    5. 外加剂根据设计提供的两种外加剂确定采用FS-H防裂型及FS-D早强抗冻型外加剂适用温度为0~10℃两种。该外加剂具有明显的抗渗功能还具有降低水化热峰值的效果对混凝土收缩有明显的补偿作用同时还有提高强度、节约水泥的作用。该外加剂不含氯盐对钢筋无锈蚀影响。其掺量为水泥重量的8%

    7-2-1-2混凝土供应

    由于混凝土需求量大(80~100m3/h)故选定距现场较近的2个搅拌站供应混凝土。

    7-2-1-3混凝土配合比

    由于2个搅拌站同时供应混凝土故要求搅拌站提前做好混凝土试配且配合比应大致相同以免造成混凝土强度的较大波动。

    7-2-1-4现场准备

    1. 由于底板混凝土施工处于冬季最寒冷时期因此做完防水保护层后应在其上加以覆盖。放线时掀开施工完后再行覆盖以防地基土受冻起拱。

    2. 钢筋绑扎及插筋施工完毕后须做好隐检验收并办理手续。

    3. 抹立面侧壁防水层的砂浆保护层。

    4. 若钢筋绑扎后至浇筑混凝土前遇雪应及时在钢筋上满铺苦布以免因雪进入钢筋骨架内无法清除而影响质量及进度。

    5. 现场应安装发电机以防停电影响混凝土连续施工并保证昼夜施工用电。

    第2章 主要施工工艺

    7-2-2-l施工段的划分及流水顺序

    施工按后浇带分为5ABCDE见图7-2-1

    施工顺序为先浇筑塔吊部位混凝土为安装塔吊做好基础。然后按A、B、CDE顺序依次浇筑。

    7-2-2-2模板

    底板外围砌240mm厚砖墙充当模板在浇筑混凝土前须做好回填以增加墙体模板强度。中间E段及后浇带采用木脚手板充当模板在后浇带中用木方做支顶。

    7-2-2-3钢筋

    钢筋由料厂加工Φ22以上钢筋采用锥螺纹连接Φ22以下采用搭接焊。钢筋施工完毕经验收合格后方可浇筑混凝土。

    7-2-2-4混凝土浇筑工艺

    1. 两个搅拌站提供32ml7m臂长混凝土输送泵车各1另有2台备用混凝土供应量分别为1000m3/d500 m3/d,每天混凝土供应总量约1500 m3。A、B、CD各段需混凝土量约6000 m3,E段约5800 m3。两站施工区域划分详见图7-2-2(A段为例BCD段浇筑方法同A段布置。E段采用泵车与配管进行施工。

    2. 混凝土入模温度宜控制在7~12若超出此范围应将混凝土泵车退回这一点须严格执行。要求每辆混凝土运输车到现场后均进行温度测定。

    3. 混凝土初凝时间为3.5h,施工人员可据此安排施工及混凝土的养护。

    4. 商品混凝土坍落度大特别是上口浇筑点插入振捣器后混凝土在1.8m高度内可斜向流淌10~12m,甚至更长一些即使浇筑厚度1m,流淌距离也难以控制不可能在3.5h之内又覆盖一层混凝土且施工时正值冬季严寒季节薄层混凝土抗冻能力差故未采用分层浇筑方法而采取“分段定点、一个坡度、层层浇筑、一次到顶”的方法。这种自然流淌形成的斜坡混凝土的浇筑方法能较好地适应泵送混凝土但须保证上下层混凝土在不超过初凝时间内连续浇筑。

    5. 大体积混凝土施工易产生裂缝其原因很多但温度裂缝是主要原因之一因此施工时应严格控制配合比和出罐温度既要保证混凝土早期不受冻又要保证混凝土内部与表面温差不超过25混凝土表面与环境温度差不超过25℃。

    6. 混凝土振捣根据混凝土泵送时自然形成一个坡度的实际情况在每个浇筑带前后布置2台振捣器中间布置1台。一台布置在混凝土的卸料点主要用于上部混凝土的捣实由于底皮钢筋间距较密另一台布置在混凝土的坡脚处以确保下部混凝土的密实。为确保整个高度内混凝土质量对混凝土振捣工艺进行了改进即对浇筑后的混凝土在振动界限以前给予二次振捣以排除混凝土内因泌水在粗骨料水平筋下部生成的水分和空隙提高混凝土与钢筋的握裹力防止因混凝土沉落而出现的裂缝减小内部微裂提高混凝土密实度。

    混凝土二次振捣的恰当时间是将运转着的振捣棒以其自身的重力逐渐插入混凝土中进行振捣如混凝土仍可恢复塑性将振捣棒小心拔出时混凝土仍能自行闭合而不会在混凝土中留下孔穴),这时施加二次振捣是适宜的。因此要求振捣者认真执行混凝土操作规程注意观察混凝土的施工状态。

    7.应急措施若混凝土在3.5h以上不能连续浇筑时则应在已浇筑的混凝土面上插入1m长的Φ12钢筋间距500mm,按梅花形布置然后沿钢筋上端覆盖岩棉被将岩棉被卷塞在钢筋之间尽可能堵严且尽量缩小空间以保证混凝土表面不受冻7-2-3)

    第3章 混凝土的测温与养护

    1. 培训专职测温人员进行安全交底备齐测温计、测温管及标志旗测温管长0.26~1.6m,标志旗100个。测温点的布置详见图7-2-4。浇筑混凝土时要根据段位插测温管测温管应与钢筋绑牢以免浇筑时位移或漏孔位。保温及测温工作要持续到混凝土温度与大气平均温度差在15℃以内混凝土强度达设计强度的85%以上并经技术部门同意方可终止。

    2. 对混凝土温度应预先计算为保温措施的确定和材料的准备提供理论依据。经计算,l5m厚岩棉被即可满足保温要求。因此在每步每段浇筑的混凝土达到能上人的强度后应及时覆盖保温。为避免岩棉被因吸水而影响保温效果在混凝土表面先覆盖一层塑料薄膜。

    墙体插筋处的保温措施不可忽视其外侧用岩棉被堆角并用40cm宽的岩棉条铺在钢筋中间。

    7-2-4管理措施

    1. 所有混凝土原材料均须经检验合格后方可使用。混凝土配合比及外加剂掺量要准确需专人负责。

    2. 严格按冬季施工的各项规范、规定及方案进行施工。

    3. 混凝土浇筑前须清除基槽内的冰雪及杂物浇筑过程中须注意在下一层混凝土的温度下降到+5℃之前及3.5h必须浇筑上一层混凝土以保证混凝土的连续浇筑和混凝土内部温度在正常范围内。

    7-2-5测温记录整理与分析

    理论计算与施工情况相比混凝土的搅拌温度、浇筑温度、最高温升值基本一致。最高温为42±27-2-5),只有个别点达到47℃。计算最高温值为44.5现场表层温度值25℃±2完全满足大体积混凝土对温度制度的要求。从温度曲线看混凝土的中心与表面温度差均在20℃以内表面与大气温度超过了25但因采取了保温措施且与预计的温度大致相近故认为符合规定。

    从测温资料来看采用矿渣水泥配制的混凝土浇筑后24h开始大量产生水化热最高值出现在72~l20h,因此对大体积混凝土施工早期的温度监测非常重要。测温记录还表明在升温阶段混凝土内部的最低温度均发生在后浇带、边、角处皆因该位置受环境气温变化影响较大所以应对边角和不易覆盖的部位加强保温 2012-10-26 13:17:07 