• 炎热气候下混凝土施工技术交底

    炎热气候下混凝土施工技术交底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    炎热气候下混凝土施工技术交底

    第1章 高温季节混凝土浇筑

    当室外阴影温度达到或超过37℃时应作为高温季节施工并采取相应措施。

    高温季节施工混凝土的搅拌用水应冷却至0~15℃间如在水中加入冰块灌筑前使其全部融化成水且冰块所化之水应计算在水灰比中。

    集料应置于通风处避免阳光直晒。

    所有模板和钢筋均应避免阳光直晒并应洒水降温。

    混凝土搅拌车或输送车不得在阳光下曝晒并随送随用。

    混凝土浇灌后必须采取降温措施使其最高水化升温不超过35℃。

    根据当地气象台预报在阴影气温达43℃和严重砂暴或大雨时不得浇灌混凝土。

    此外,在混凝土施工时间安排上,一般尽量安排夜间工作。5~9月份上午9时到下午3时,除非提供保证质量的可靠措施,经业主监理工程师书面批准,否则不得浇灌混凝土。

    第2章 高温季节混凝土养护

    第1节 4种养护方法

    由模板覆盖——即不拆模。

    用溪水材料(用当地麻袋布)覆盖表面,浇水养护,是混凝土湿润。

    以不透水材料(如所料薄膜)覆盖密封,紧贴混凝土表面,阻止空气和水分蒸发。

    采用混凝土养护液喷洒于暴露表面。

    混凝土浇灌后根据上述4种方法可单一或综合应用。

    应避免“干”与“湿”的交替作用特别应避免使用“冷水”浇到“干热”的混凝土表面以防构件表面因急剧温变产生表面裂缝。

    应避免强风直吹混凝土表面使干燥空气很快带走混凝土表面水分而失水开裂。

    对较大体积的构件表面刚脱模时温度很高应避免浇冷水养护。此时一般是在怀除侧模的同时采用喷洒养护液然后覆盖湿麻布外裹塑料薄膜的综合措施。

    拆模后的混凝土在适当的温、湿度下养护至少7d

    混凝土养护液是一种乳白色的液体经喷雾器人工喷洒均匀覆盖在混凝土表面上可起到阻水作用。

    在科威特海滨工程中曾使用一种水基混凝土养护液“CONCURE WB据产品说明书介绍美国材料与试验协会ASTMC309-74规定混凝土表面水分允许失水量0.55kg/m2,美国联邦规范TTC-800A0.39kg/m2,CONCURE WB喷洒量在245mL/m2在与规范同样的试验条件温度、湿度下混凝土表面水分损失量仅为0.17kg/m2,低于上述两标准的规定值。

    根据海滨工程施工记录一般喷洒量为l60~270mL/m2。海滨工程混凝土搅拌厂试验室提供的资料表明及时喷洒养护液的混凝土其湿重损失仅为未喷混凝土湿重的13%。图3-22-1为养护液喷洒时间对混凝土水分损失的影响。

    同时该试验室提供的资料还表明:置于室外的喷过养护液的试块,3d龄期强度值为28d龄期的57%;7d龄期的强度值比未喷养护液但放在水中养护同龄期试块强度值高3%;但在两种养护条件下的试块,28d龄期强度值基本相同。

    第2节 养护注意事项

    第3节 混凝土养护液的使用

    第3章 混凝土施工缝的设置

    第1节 "放任"手法

    对混凝土温变裂缝的处理手法一种是采用增强刚度或强度增加配筋的措施以防结构裂缝这是“约束”的手法另一种采用多设缝的方法化大体积为小体积混凝土以减少水化热及以后的温变并将裂缝引导到设计的接缝上去这是“放任”的手法。根据当地气温高温差大等条件施工采用了“放任”手法。

    第2节 施工缝位置

    我国《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB5020492)明确规定施工缝不得任意设置。且施工缝宜留在结构受剪力较小又便于施工的部位。科国对施工缝位置的要求似乎没有我国严格但也要经业主监理工程师同意。

    如图3-22-2,大跨度的深梁浇灌混凝土时将梁沿跨度并垂直于跨度方向切成数段浇灌分块间隔支模和浇灌第一次浇灌3块①拆除侧模后再支②处侧模然后浇2块②侧模板可以按分块尺寸配置不必整梁配置。

    第3节 操作要求

    施工缝要垂直于梁的跨度留设不准许留斜缝在新老混凝土接触面处要将已浇部分凿除砂浆使石子外露但不破碎),冲洗干净并经监理工程师验收同意后方准浇灌。

    第4章 5000m3蓄水池施工实例

    第1节 工程概况

    科威特海滨工程5000m3地面蓄水池位于海滨大道临海一侧作为游览区供淡水使用。池长50m,25m,4.65m,中间设一道隔墙分两池蓄水。由美国Sasaki公司设计中国建筑工程总公司施工。采用无梁楼板结构作池底板池身为混凝土墙板胁形梁板结构顶板。

    第2节 混凝土施工方法

    设计时已事先考虑把大体积混凝土分割为小块施工将整个蓄水池分为底板、墙板顶板3大部分。然后将这3部分再次分割成若干小块。如图3-22-3所示将底板分为60这样可分仓间隔浇灌组成流水施工。图3-22-4为蓄水池墙板分块施工顺序只要配置少量的大模板作墙模用吊车翻模可隔块流水浇灌以节省模板和支模材料。顶板和墙板间在搁置支座上垫双层尼龙薄膜使顶板在温度变化时可自由变形避免裂缝3-22-5)

    混凝士结构由大体积化作小块体积主要是通过3类“接缝”进行分割处理的3类接缝是膨胀缝、收缩缝、施工缝与我国GBJ209-83作法类似现分述如下

    1.膨胀缝(expansion joint):膨胀缝承担混凝土的伸胀与收缩缝宽20mm,嵌以沥青软木等柔性材料。墙板膨胀缝的两侧、底板膨胀缝的上部一侧各设20mm×20mm的封闭层用沥青材料封闭。所有钢筋在膨胀缝的两侧50mm处切断不通过膨胀缝接缝处抗拉强度为零。在墙板的中间底板的下部设置PVC止水带以阻止池水渗漏3-22-6)

    2.收缩缝(contraction joint):收缩缝的作用是只缩不伸钢筋在离缝50mm处切断设计成抗拉薄弱部位诱导裂缝在此处发生和扩展以保分块范围内不出现裂缝(图3-22-7)。

    3.施工缝(constrution joint):施工缝的作用是将大体积混凝土分割成小块浇灌以减小混凝土块体的绝对胀缩值。在配筋处理上使拉力筋一半通过接缝另一半则在接缝外50mm处切断并以止水带阻水3-22-8)

    聚氯乙烯止水带的接头可用电热法烙接止水带用于底板为240mm用于墙板则为230mm在收缩缝及施工缝处为哑铃式以承担压缩变形。

    第3节 模板施工

    5000m3蓄水池模板施工均用道卡系统(Doka system),墙身模板用该系统配置大块模板用双肢槽钢作围擦l8mm厚多层胶合板作面板300mm高的工字形胶合木梁作骨架支模在现场预配用吊车就位安装内外两侧模板用Φ16螺纹钢筋作拉筋固定此种螺纹钢由钢厂专门轧制其粗螺纹可配螺帽不同于我国的结构用螺纹钢),为防止拆模后抽去螺纹拉筋而造成渗漏水在拉杆中间有一铸铁螺丝套拆模时抽去螺纹拉筋留下铸铁螺丝套其两侧圆孔则用高强度水泥砂浆补实。墙板两侧用钢支撑撑在800×800×500素混凝土块上3-22-9)