• 新技术---钢筋混凝土框架加固处理

    新技术---钢筋混凝土框架加固处理

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    新技术---钢筋混凝土框架加固处理

    某车间为现浇钢筋混凝土内框架结构其平面布置及框架示意见图9-9-19-9-2。该工程于19884月开工当年12月竣工并交付使用。19908月发现屋面梁出现裂缝对屋面梁和楼面进行全面检查发现所有屋面梁均程度不同地存在裂缝但楼面梁未发现裂缝。各屋面梁的裂缝情况基本相似9-9-39-9-4为屋面梁裂缝的实测情况。所有裂缝均具有如下特征

    1.与梁的内力分布吻合

    2.呈间断状态

    3.两头小中间大

    4.梁的两侧同一位置均有裂缝。

    第1章 裂缝原因分析

    9-9-1-1原始设计图纸复核

    3层框架屋面梁恒载22.4kN/m,活载2kN/m,混凝土强度等级为C20。经计算梁中最

    大剪力为112.7kN,梁的实际抗剪能力为130.3kN;跨中最大正弯矩为96.6kN·m,应配筋7.95cm2,实际配筋7.63cm2;梁端最大负弯矩为138.1kN·m,应配筋10.05cm2,实配11.37cm2。基本符合设计规范要求但承载能力无太多富余。

    9-9-1-2施工审查

    施工正值基建高潮各种建筑材料供应紧张屋面所用的钢材、水泥的质量保证单均是后补的水泥系某小厂产品。所用石子、砂的含泥量亦超出规定砂为粉砂。

    屋面梁未做混凝土试块且混凝土配料时未加计量仅凭经验估计。

    屋面梁混凝土浇筑完后12h就拆侧模,24h多孔板就安装完毕。

    4.  屋面梁混凝土未进行养护。

     9-9-1-3测定屋面梁的实际配筋及混凝土强度等级

     经检查配筋规格和数量完全符合图纸设计要求。混凝土强度等级经江苏省建筑科学研究院采用回弹-超声综合测强法测定发现,3层部分屋面梁、柱大大低于C10,2层部分屋面梁、柱为C10左右其他层梁、柱混凝土强度等级为C15左右。

     9-9-1-4裂缝原因

     1.根据《混凝土结构设计规范》(GBJ1089)的规定“当梁的截面高度超过700mm在梁的两侧面沿高度每隔300~400mm,应设置1根直径不小于10mm的纵向构造钢筋”。该工程屋面梁高度为750mm,按规范应设置腰筋而设计时未考虑这一点这就有可能因混凝土收缩导致梁腹中出现横向裂缝。事实上屋面梁上裂缝呈两头小中间大的形状或许正是由于未配腰筋的缘故。

     2.所用原材料质量较差特别是砂、石子含泥量较大砂又为细砂无质量保证单的小厂生产的水泥质量亦无法保证使混凝土强度无法达到设计要求。

     3.在浇屋面梁时气温较高、风速较大、湿度一般的情况下混凝土未加养护势必加大混凝土的收缩而引发裂缝。据有关资料记载一般情况下当风速为16m/s混凝土的干燥速度为无风时的4倍。

     4.在事先未对模板和支撑作任何计算和混凝土的强度尚不太高的情况下过早拆除侧模并安装屋面板使混凝土内部受损伤较重导致内部微裂缝扩展。

     5.配制混凝土时没有计量未根据实际的水泥标号、砂石的含水量和含泥量折算、试配施工单位又误认为屋面荷载较小可降低混凝土强度等级导致混凝土实际强度与设计强度相差较大。资料表明,2年龄期的混凝土强度为28d混凝土强度的1.5倍左右而实测混凝土的强度等级小于C10,可见施工时混凝土强度极低。此外检查时铲除梁表面粉刷层发现某些裂缝中含有石灰证明施工时梁业已出现裂缝。

    从承受荷载极小的连系梁上亦出现裂缝的现象说明温度变化亦是引起裂缝的原因。通常宜兴市冬天最低气温都在0℃以下施工时夏天与冬天的温差大于30因而随温度的下降就会产生3×10-4的相对收缩加上混凝土硬化时总的收缩达6×10-4,在混凝土强度等级很低的情况下就会因抗拉强度不足而导致梁出现裂缝。

    第2章 加固处理

    9-9-2-1对裂缝危害的估计从上述对裂缝原因分析、混凝土强度的实测结果及裂缝示意图可看出屋面梁已彻底

    破坏不能再继续使用必须立即采取临时加固措施以免裂缝扩展而引起结构破坏。

        9-9-2-2加固时需考虑的几个因素

    该工程已交付使用一、二层内流水线已正常生产不得影响使用

    加固后必须满足原设计提出的“有较高的耐火和耐腐蚀性”的要求

    3. 不能影响原有的使用功能

       4. 必须经济、安全、可靠;.

    5. 顶层柱必须同时加固。

    9-9-2-3加固方案

    方案一拆除顶层重新加固。该法虽能治标治本但造价较高工期较长且施工时如遇下雨可能会因楼面渗漏而影响下层的正常生产故该法不足取。

    方案二改变屋面梁的受力体系。通过增设支点柱或托架的办法使结构的受力体系改变。可采用图9-9-59-9-6所示的加固方法。

     然而由于混凝土强度等级极低且不易测定给计算带来不便而且梁上部钢筋较少需加密支座才能承受负弯矩。此外该加固方案限制了车间内的通行影响生产。按图9-9-5加固亦给楼面梁带来了不安全因素。故此方案不可取。

    方案三加固顶层柱、浇筑附加屋面梁。本工程采用此方案。

    9-9-2-4屋面梁的加固

     在原有屋面梁两侧各加150mm×750mm的钢筋混凝土梁原有梁仅承受自重屋面荷载均由新加梁承担。每根后浇梁内配置主筋4Φ12+2Φ20(9-9-7),边跨梁的一端支承在砖壁柱上凿去梁端部位原有圈梁混凝土圈梁中主筋保留及部分墙体后浇梁主筋插入梁的另一端支承在加固柱的12号槽钢上9,9-8)。混凝土由屋面板.灌入其强度等级为C20。梁的加固简图如图9-9-7

     9-9-2-5顶层柱的加固

     经验算除顶层柱外其他层的柱均满足强度要求故仅对顶层柱进行加固9-9-8)。加固时凿去原有柱内主筋的混凝土保护层露出所有箍筋及主筋在柱四角包∟50×6角钢其上端部分伸入后浇梁下端直抵楼面支承在下层柱上因下层柱比上层柱截面大),并将角钢与柱内部分箍筋焊接处作为临时固定然后在柱四边焊接30×4@300钢板联结4根角钢。柱顶垂直于梁的方向焊接∟100×63×8,其上沿梁长方向焊接长650mm12号槽钢以支承后浇屋面梁。柱的四周立模后浇C25混凝土。

    经按外包角钢加固柱的正截面承载力计算公式验算其强度满足要求。验算时不考虑外包钢架与原柱的共同工作外包角钢构架与原柱所受外力按各自刚度比例分配并适当考虑后浇混凝土的承载力。

    9-9-2-6加固注意事项

    加固梁的混凝土强度等级为C20,必须先进行试配。

    加固梁的混凝土从梁顶灌入屋面板在支座处沿板孔凿出槽孔每块2尺寸为5cm×20cm

    加固前需对屋面板进行临时支撑加固时要有周密的安全措施。

    部分混凝土凿除后必须清理、湿润后再行浇筑加固。

    混凝土振捣采用插片式振捣器在屋面板孔内边灌边振梁及所有板孔一次浇捣完成。

    6.  梁浇筑2周后方能拆除底模及屋面板临时支撑。

    2012-10-27 09:09:28 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题