一、 施工准备
(一) 材料要求:
1 电话出线盒面板:不应有破损、划痕等缺陷,应采用合格配套产品,并有产品合格证。
2 组线箱:有木制或铁制的两种。木制箱体不得有劈裂、破损等现象,箱体内表面应光滑平整,应有防腐措施;铁制箱体不得有凹凸不平等缺陷,做防腐处理后再刷灰漆。
3 螺丝:各种规格的螺丝均必须经过镀锌处理。
4 电话电缆型号及规格及电缆对数应符合设计要求,并有产品合格证。
5 电话管路敷设及配线应符合设计规定。
(二) 主要机具:
克丝钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、线坠、对讲机。
(三) 作业条件:
1 电话系统的管线、盒均敷设完。
2 土建的墙面油漆涂料及装修作业全部完成。
3 由地面引出端口时,应待土建地面抹灰完、盒子口修好后进行。二、 操作工艺
1 工艺流程:清理箱盒→接线→核对导线编号
2 电话插座、组线箱安装要求:
(1) 插座、组线箱等设备应安装牢固,位置准确。
(2) 插座安装的高度和位置应符合图纸设计要求。当设计无要求时,一般明装插座距地面高度为1.8m;暗装插座距地为300mm。插座上方位置有暖气管时,其间距应大于200mm;下方有暖气管时,其间距应大于300mm。
3 清理箱(盒):在导线连接前清净箱(盒)内的各种杂物,箱(盒)收口平整。
4 接线:将预留在盒内的电话线留出适当长度,引出面板孔,用配套螺丝固定在面板上,同时找平,标高一致。当面板在地面出口采用插接方式时,将导线留出一定余量,剥去绝缘层,将线芯分别压在端子上,并做好标记。当导线在组线箱内时,剥去绝缘层,将线芯分别压在组线箱的端子排上,并做好标记,组线箱门应开启灵活,油漆完好。
5 校对导线编号;
据据设计图纸按组线箱内导线的编号,用对讲机核对各终端接线,核对无误后,同时做好记录。交付使用单位前应由有关监督部门检查认可后方准许使用。
6 成品保护
(1) 安装面板时,应注意保持墙面、地面的整洁,不得损伤和破坏墙面及地面。
(2) 进行湿作业修补时,应注意保护已安装的面板,不得将其污染。
(3) 地面插座应采用有防水措施的出线口。三、 质量标准
(一) 保证项目:
1 面板必须安装牢固、紧贴附于建筑物墙面。面板无劈裂、翘曲变形等现象;组线箱内不得有劈裂,必须做防腐处理。
2 导线压接必须牢固、正确。
检验方法:尺量、观察检查。
(二) 基本项目:
1 组线箱、盒内应清洁无杂物,面板干净无划伤破损等现象。
2 电话线在箱(盒)内应留有适当余量。
检验方法:观察检查。
(三) 允许偏差:
同一室内的插座安装高度相差不大于5mm,相邻成排安装高度相差不大干2mm。
检验方法:尺量检查。四、通病预防:
1 盒、箱内不清洁,应清除盒、箱内杂物,保持内外清洁,不被砂浆污染。
2 面板安装不牢固,应将固定螺丝拧固到位,使面板紧贴建筑物表面并固定牢固。
3 面板的标高超出允许偏差,应及时修正。
4 电话线预留量不够或过多且箱内导线放置杂乱,应按有关要求将导线留有适当余量,并绑扎成束。
5 导线压接不牢,应按要求将导线压接牢固。
6 导线压接后编号混乱,应全部进行仔细核对后重新编号。2012-10-27 10:10:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看