    螺旋钻孔灌注桩施工----技术交底

    第1章 范围

    本工艺标准适用于工业及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基

    螺旋成孔的灌注桩。

    第2章 施工准备

    第1节 说明

    水泥:宜用425 号矿渣硅酸盐水泥。

    砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。

    石子:卵石或碎石,粒径532mm,含泥量不大于2%。

    钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面应无老锈和油污。

    垫块:用1水泥砂浆埋22 号火烧丝提前预制成或用塑料卡。

    火烧丝:规格1820 号铁丝烧成。

    外加剂:掺合料;根据施工需要通过试验确定。

    主要机具:

    8.1 螺旋钻孔机:常用的主要技术参数见表2-7

    8.2 机动小翻斗车或手推车,装卸运土或运送混凝土。

    常用螺旋钻孔机的主要技术参数表               2-7

    机械名称

    电机功率(kw)

    回转速度(r/min)

    回转扭矩(N.m)

    钻进下压力(N)

    钻进速度(m/min)

    外形尺寸长**高(m

    履带式

    LZ 

    30

    81

    3400

    28000

    2

    8.0*3.21*21.78

    汽车式QZ

    17

    120

    1400

    -

    1

    7.3*2.65

    8.3 长、短棒式振捣器。部分加长软轴、混凝土搅拌机、平尖头铁锹、胶皮管

    等。

    8.4 溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。

    第2节 作业条件:

    地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。

    场地标高一般应为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。

    分段制作好钢筋笼,其长度以58m 为宜。

    根据图纸放出轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签证。

    施工前应作成孔试验,数量不少于两根。

    要选择和确定钻孔机的进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。

    第3章 操作工艺

    第1节 工艺流程:

    桩成孔工艺流程:

    3.1.2 

    浇筑混凝土工艺流程:

    灌注桩

    第2节 钻孔机就位:

    钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,应在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。

    第3节 钻孔:

    调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土,达到控制

    深度后停钻、提钻。

    第4节  检查成孔质量:

    钻深测定。用测深绳(锤)或手提灯测量孔深及虚土厚度。虚土厚度等于钻孔深的差值。虚土厚度一般不应超过10cm

    孔径控制。钻进遇有含石块较多的土层,或含水量较大的软塑粘土层时,必

    须防止钻杆晃动引起孔径扩大,致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。

    第5节 孔底土清理

    钻到预定的深度后,必须在孔底处进行空转清土,然后停止转动;提钻杆,不得曲转钻杆。孔底的虚土厚度超过质量标准时,要分析原因,采取措施进行处理。进钻过程中散落在地面上的土,必须随时清除运走。

    第6节 移动钻机到下一桩位

    经过成孔检查后,应填好桩孔施工记录。然后盖好孔口盖板,并要防止在盖板上行车或走人。最后再移走钻机到下一桩位。

    第7节 浇筑混凝土:

    移走钻孔盖板,再次复查孔深、孔径、孔壁、垂直度及孔底虚土厚度。有不符合质量标准要求时,应处理合格后,再进行下道工序。

    吊放钢筋笼:钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块(或塑料卡);吊放钢筋笼时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,应立即固定。遇有两段钢筋笼连接时,应采取焊接,以确保钢筋的位置正确,保护层厚度符合要求。

    放溜筒浇筑混凝土。在放溜筒前应再次检查和测量钻孔内虚土厚度。浇筑混凝土时应连续进行,分层振捣密实,分层高度以捣固的工具而定。一般不得大于1.5m

    混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在凿除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。

    撤溜筒和桩顶插钢筋。混凝土浇到距桩顶1.5m 时,可拔出溜筒,直接浇灌混凝土。桩顶上的钢筋插铁一定要保持垂直插入,有足够的保护层和锚固长度,防止插偏和插斜。

    混凝土的坍落度一般宜为810cm;为保证其和易性及坍落度,应注意调整砂率和掺入减水剂、粉煤灰等。

    同一配合比的试块,每班不得少于一组。

    第8节 冬、雨期施工:

    冬期当温度低于0℃以下浇筑混凝土时,应采取加热保温措施。浇筑时,混凝土的温度按冬施方案规定执行。在桩顶未达到设计强度50%以前不得受冻。当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。

    雨期严格坚持随钻随浇筑混凝土的规定,以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天不能进行钻孔施工。现场必须有排水的各种措施,防止地面水流入槽内,以免造成边坡塌方或基土沉陷、钻孔机倾斜等。

    第4章 质量标准

    第1节 保证项目:

    灌注桩的原材料和混凝上强度必须符合设计要求和施工规范的规定。

    成孔深度必须符合设计要求。以摩擦力为主的桩,顶渣厚度严禁大于300mm

    以端承力为主的桩,沉渣厚度严禁大于100mm

    实际浇筑混凝土量,严禁小于计算体积。

    浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。

    第2节 允许偏差项目,见表2-8。

    螺旋钻成孔灌注桩允许偏差             表2-8

     

     

    允许偏差(mm

    检验方法

    1

    钢筋笼主筋间距

    ±10

    尺量检查

    2

    钢筋笼箍筋间距

    ±20

    尺量检查

    3

    钢筋笼直径

    ±10

    尺量检查

    4

    钢筋笼长度

    ±100

    尺量检查

    5

    垂直于桩基中心线

    1根桩

    d/6 且不大于200

    拉线和尺量检查

    单排桩

    垂直于桩

    沿桩基中心线

    基中心线

    d/4 且不大于300

    拉线和尺量检查

    群桩基础的边桩

    6

      

    H/100

    吊线和昼检查

    注:为桩的直径,为桩长。

    第5章 成品保护

    1 钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形、吊入钻孔时,应有保护垫块。或垫管和垫板。

    钢筋笼在吊放入孔时,不得碰撞孔壁。灌注混凝土时,应采取措施固定其位置。

    灌注桩施工完毕进行基础开挖时,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩

    的位移和倾斜。并应检查每根桩的纵横水平偏差。