    第1章 石膏保温复合板施工

    石膏保温复合板是在现场拼装的外墙内保温复合技术基础上为改善石膏龙骨部位保温效果和便于施工安装将原现场用石膏龙骨填保温层粘结石膏板的作法发展为工厂预制加工成保温复合板改为由现场直接粘贴的一道工序减少了现场施工工序操作方便节约劳动力有利于加快工程进度。

    该工程先采用的是聚苯槽形复合板。将纸面石膏板两边扳边成700mm宽槽形板再将20mm厚自熄性聚苯板与槽形石膏板粘成整块复合板运至施工现场后用粘结剂将复合板粘于已冲筋的墙上并使保温层与墙面保持20mm厚空气层。其构造详见图7-15-1

    这种复合板虽然使用简便但由于板边是直角边极易产生裂缝。

    为了最大限度地缩小内保温复合墙体的热桥在小区中的另一栋住宅楼采用了聚苯复合型保温板构造7-15-2)900mm宽聚苯复合型保温板较槽形复合板具有接缝少墙体热桥小消耗石膏板量少等优点。但施工时要求更严格。板与墙面粘结处的冲筋应采用竖筋以保证粘结后墙面的刚度。存放时必须码放整齐垫块间距不得大于400mm,且不宜码放太高以防板面变形。

    为合理控制保温复合板的造价保证大面积外墙内保温施工的顺利进行可采用35mm厚、表观密度80~100kg/m3的岩棉板材作保温材料并于19884月在示范小区7号楼进行了岩棉复合板的试验。岩棉板系无机高效保温材料保温性能很好货源充足价格较聚苯板低。通过7号楼安装及后期测试肯定了岩棉复合板的优点并在亚运村工程中大面积推广应用。

    6号楼采用900mm宽玻璃棉聚苯龙骨型复合板用聚苯条作龙骨纵向每隔600mm固定一道聚苯龙骨聚苯龙骨规格(mm)50×900×30,100×2400×30,用玻璃棉作高效保温材料。石膏板与龙骨间用粘接剂粘接再用钉将30mm32kg/m3容重的玻璃棉板固定在石膏板上安装时将已复合的玻璃棉复合板粘于墙面并保留20mm厚空气层这种复合板保留了石膏板的楔边可用石膏板的传统作法嵌缝从而减少了现场安装裂缝使保温材料覆盖率达到100%(7-15-3)

    第2章 厨房防水复合板施工

    由于厨房间湿度较大故厨房间保温板防水尤其重要。如按以往采用石膏复合板刷有机硅防水的作法在刮腻子喷浆后由于厨房湿度大墙面易开裂起皮影响使用及美观。为此研制了600mm宽增强水泥砂浆保温板以增强水泥砂浆作面层,35mm厚岩棉板作保温芯材7-15-4)

    这种复合板可在工厂预制加工然后运至现场安装。该板安装方便保温性能好板缝不易开裂。

    第3章 节能保温踢脚板施工

    内保温丁字墙和转角节点、楼板与外墙丁字接头部分是热工薄弱环节特别是以普通混凝土作主体结构时更为突出。提高这些节点保温效果的具体作法是现场拼装时应将保温复合龙骨紧贴于墙角部位或把导热系数较大的龙骨向两侧移开然后加强转角处的保温。采用预制复合板时可将聚苯复合板紧贴墙角或槽形板边并加贴12mm厚石膏板条节点作法见外墙内保温施工工艺。踢脚部分处理不好会影响防水保温效果及交叉施工。最初的作法是先做楼面抹灰养护完毕后再进行内保温复合板施工。这种作法可使复合板直接与地面连接缺点是楼板与外墙接头部位热桥增大而且必须先进行地面施工影响进度。为克服上述缺点我们采取了新作法先在保温复合板端部及踢脚抹灰部位刷两遍氯丁胶乳沥青并撒上干砂再进行复合板安装然后做地面。采用这种方法施工保证了踢脚部位的保温效果但该部位仍为防水薄弱部位。

    为使产品多样化完善内保温复合外墙的工艺研制了工厂预制、现场安装的增强水泥砂浆保温踢脚板1m,截面为55mm×l20mm),其构造见图7-15-5

    这种预制踢脚板以岩棉为保温芯材以增强水泥砂浆作面层。该板生产工艺简单安装方便防水、防火性能好强度高保温性能好因此在该工程中得到了广泛应用。

    第4章 保温复合板板缝开裂问题的研究

    节能示范小区工程墙面装修采用的是刮腻子喷浆作法。保温复合板施工的质量通病主要为板缝开裂其原因为复合板安装时粘结剂不饱满或无粘结剂刮腻子后开裂。

    6号楼的一个楼层进行了复合板防治裂缝的专题试验采用了10种嵌缝材料作法基本掌握了裂缝的规律和防治方法。这10种作法分别是

    l.调制熟石膏腻子用熟桐油与石膏粉加水调成腻子直接满嵌板缝。采用此作法l周后发生裂缝。

    2.豆包布满粘法先在板缝上刮一道乳胶腻子至填平为止干燥后用12乳胶液刷墙面。然后粘贴豆包布用刮板刮平布面。这种作法效果很好但费工且造价较高。

    3.l02胶嵌缝法:102胶是一种有机高分子稠状胶使用时可用两种方法嵌缝。一是在粘板时用l02胶满粘于板缝间然后刮平。二是先用SG791腻子粘于板缝用圆角抹子刮出一道0.5mm深的沟再用102胶填平。这两种作法均未发生板缝开裂现象效果较好但费用较高。

    4.BP粘结剂嵌缝法:BP粘结剂为石膏基粉状粘结剂使用时用水调成腻子直接嵌在聚苯型保温或聚苯龙骨型保温板的板缝里。当时未发生开裂现象但经过两个冬季追踪调查发现几处裂缝。

    5.饰面石膏嵌缝法用饰面石膏加水调成腻子嵌缝刮实刮平效果不好。

    6.丙烯酸嵌缝法将膏状丙烯酸嵌缝胶挤满板缝刮实刮平。效果较好但价格高。

    7.聚烯烃腻子嵌缝法:用合成聚烯烃乳液与硅灰石粉调成腻子嵌入板缝。效果较好但成本高。

    8.Ⅱ、Ⅲ型胶嵌缝法施工时将Ⅲ型胶加水调成糊状Ⅱ型胶加石膏粉调成糊状直接满刮于板缝。效果好价格适中。

    9.穿孔纸带粘贴法此法适用于带模边的石膏保温板如聚苯龙骨型及直接复合型作法即采用KF80—1常规嵌缝法。

    10.聚乙烯醇水溶液与水泥调成腻子嵌缝法用于增强水泥砂浆复合板效果较好。

    根据对板缝开裂原因的探讨和10种嵌缝作法结果的综合分析认为避免板缝开裂应从以下几方面着手

    1.研究合理的构造节点作法完善施工工艺严格按工艺标准操作坚持对保温复合板施工的全过程进行检查。

    2.嵌缝材料十分重要从试验结果看上述10种嵌缝作法中除有几种效果不好外其余均可做到基本不裂其中作法468910是较好的嵌缝作法。

    3.必须坚持合理的施工顺序土建工种和暖卫、电气专业施工的协调工作十分重要如果工序颠倒会造成返修和工料损失成品亦无法保护。

    4.必须组织专业施工队伍。

    第5章 珍珠岩保温砂浆的应用

    在节能示范小区中采用了3种不同类型的保温砂浆——水泥型、石膏型及双灰粉型均以膨胀珍珠岩为骨料以不同胶结材料及外加剂配制而成材料来源丰富、经济并且有操作简便、省时省力等优点。

    1.石膏型珍珠岩保温砂浆这种保温砂浆系由石膏胶结剂与膨胀珍珠岩按一定比例加水拌制而成用于外墙内表面抹灰再用饰面石膏罩面。这种材料与墙面粘结牢固表面平整、光滑、洁白施工简便容易掌握。但由于石膏膨胀珍珠岩保温砂浆本身机械强度较低所以需要罩一层厚度大于4mm的饰面石膏以确保后续工种施工发生碰撞时不会损坏墙面。由于石膏凝结速度较快保温砂浆的使用时间不超过1h,饰面石膏不超过40min,故应随用随拌。

    2.水泥型珍珠岩保温砂浆这种砂浆为工厂预制袋装运至现场搅拌使用。这种材料容易上墙和易性好材料单一施工方便易于掌握。但应严格控制加水量料浆稠度宜控制为7.5~8.5cm,砂浆不得过稀否则会影响强度和抹灰质量。严禁将超过使用时间的砂浆加水后继续使用。

    3.双灰粉珍珠岩保温砂浆环卫楼外墙内保温施工中使用双灰粉珍珠岩保温砂浆取得了较好的效果。双灰粉保温砂浆是以磨细烟灰和生石灰为胶结料与珍珠岩按一定比例配制而成的。这种材料施工性能较好工艺简单容易掌握价格便宜。

    上述3种保温砂浆各有长处设计和施工部门可根据不同的使用要求选用。但由于保温砂浆的主要材料是膨胀珍珠岩强度低颗粒松散因而在保证保温性能的前提下应进一步提高砂浆及面层的强度。同时在施工中应严格按工艺要求操作确保设计要求的保温砂浆厚度。