xingxingzhu 2012-10-27 17:23:46 | 安徽省 其他专业 | 3477查看 9回答
梁的下部通长筋必须是一跨一锚吗?
None
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用一跨一锚,最好是通长布置
2012-10-27 17:42:41
-
已采纳支持楼上的说法。
2012-10-28 09:16:43
-
已采纳梁下部通长筋至少要求的根数同箍筋的肢数,比如2肢箍则最少2根,4肢箍则最少4根。一排的钢筋根数不宜过多,应满足钢筋净距不小于50的要求(详《砼设计规范》第10章)。 当计算出来的跨中配筋根数比箍筋肢数多时,一般来说,都将其伸入支座,也就是都通长。但是,若根数较多,比如放了2排甚至3排,那么第二排或第三排的跨中钢筋可不伸入支座(转换梁除外)。 不伸入支座的钢筋端部距支座端应小于等于0.1倍的梁净跨。 以上构造详见《03G101-01》第60页。
2012-10-27 17:28:31
-
已采纳相邻跨下部钢筋直径、根数相同时在支座内应该按连续通过计算,直径、根数不同时应该按能连续通过按连续通过计算,否则按一跨一锚固计算。
2012-10-27 17:43:20
-
已采纳能通常的就不是一跨一锚固,施工中都是这么做的,这样受力好一些,图纸设计要么不说,如果说的话那肯定也是说能通常就通常的
2012-10-27 18:11:29
-
已采纳你好:梁下部通长筋规范要求能通则通的原则。一般图纸在集中标注里的通长筋按通长考虑,在原位标注里的下筋按每跨锚固计算。
2012-10-27 17:40:31
-
已采纳不一定,一定要看图纸上的标注。
2012-10-27 17:25:33
-
已采纳梁的下部通长筋必须是一跨一锚吗?按图集是一跨一锚;但根据平法图集专家的解释是可以通长设置的。
2012-10-27 17:32:40
-
已采纳在03g和11g图集大样图中是一跨一锚的,但在08G101-11图集49页对此有具体解释。
2012-10-27 21:08:13