ya****@126.com 2012-10-27 21:48:28 | 河南省 其他专业 | 1190查看 3回答
筏板底部放射筋连接问题
筏板底部阳角部位有放射筋设置,请问放射筋用废料设是否允许机械连接?如不允许,请问在图集或规范中哪里可以查到?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下,机械连接是在定尺钢筋达不到构件长度时才采用的,没有看到那个规范和图集里边有明确规定,要是想用也要在监理、甲方、设计院同意下才可以使用。
2012-10-28 06:58:56
-
放射筋用搭接吗?感觉不够长度吧。看看放射筋的长度 不足定尺长度没有搭接的
2012-10-27 22:16:25
-
没有哪个图集或规范写明允许或不允许,但一般情况下,机械连接是在定尺钢筋达不到构件长度或留设施工缝的情况下采用,筏板底部阳角放射筋不在上述情况之列,所以用机械连接有点不符合常理,但如果真的想用,可以在施工方案里写明,经过监理和甲方的同意方可。
2012-10-27 22:52:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看