• 剪力墙水平分布筋在高度方向规格与间距设置

    同一段墙: 筏板顶面以下3C16水平钢筋,地下一层中间标高(比如-2.15m)以下,C14-150,地下一层中间标高以上水平筋C14-100,为了绘图简单和算量,在一段墙里怎么设置钢筋 请千万别告诉我,分标高设置,这样垂直钢筋是重复搭接的

    顶面

    问题补充:最简单的做法,计算一下总的根数/2,再按总高/根数输入间距就好

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件文字帮助里面有提到。

    标高设置

    2012-10-29 15:43:29 

  • 这个软件没办法做,你不能骂人家,再说你难道不会用手算以及用其软件吗?

    2012-10-28 16:01:05 

  • 每排各种配筋信息的布置范围由设计指定,举个例子:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;具体的你根据图示照上面的方法输入钢筋及范围信息即可。

    2012-10-28 14:49:48 

  • 其实你的问题是很简单的,你只要搜索一下剪力墙水平筋间距不同的设置就可以找到此类回答的问题,说出的词语也不要没有礼貌,新干线上的专家有很多是有专业水平的,不是你说的那一无是处的人,更不能开口骂人。

    2012-10-28 15:11:48 

  • 答:广联达不是万能的,我们使用软件的目的不是为了画图而画图,对目前软件可能还不完善的地方可以采取折衷的办法来解决,只要钢筋能计算出来这个目的达到就就可以了。 我的办法是按某个高度范围最大的间距来统一设置,中间某个高度范围内间距变化的部位出现的钢筋增减可以通过(1)编辑钢筋表中来调整,然后锁定,(2)通过单构件方法来增减处理。 任何软件钢筋抽样没有100%的准确

    2012-10-28 17:33:08 

  • 筏板顶面以下3C16水平钢筋,地下一层中间标高(比如-2.15m)以下,C14-150,地下一层中间标高以上水平筋C14-100,为了绘图简单和算量,在一段墙里怎么设置钢筋?请千万别告诉我,分标高设置,这样垂直钢筋是重复搭接的。最简单的做法,计算一下总的根数/2,再按总高/根数输入间距就好。 回答: 看到上面几位的回答以及你的补充回复本人认为: 本问题在广联达软件中目前不能通过绘图输入彻底解决,可以按照一楼的办法计算出结果,然后再在单构件输入里面进行调整。 需要跟你探讨的是,建筑物的千变万化决定了不管哪种软件都不是万能的,软件仅仅是一个工具,我们使用软件的最终目的是便捷、准确地计算出结果,当软件不能满足我们的使用要求时,需要通过变通的手段达到最终的目的。 关于你提到的“托”,我觉得这个话有点儿过了,大家互相都不认识,在你提出问题后不管最终能不能帮助你解决问题,作为提出问题的人来说需要懂得尊重别人,你觉得你是谁的谁?这样就太没意思了。

    2012-10-28 17:34:51 

  • 如果说帮你解释问题(即使是不妥),还会遭到你的臭骂,你也就不要做这一行了吧。

    2012-10-28 14:56:34 

  • 这种情况目前软件还不会那样设置计算,只能在剪力墙属性中水平筋间距按150定义计算,上部间距100自己手工计算出应该多少跟数和间距150的相差几跟在其他钢筋中编辑。 关于筏板顶面以下3C16水平钢筋,可以在计算设置中修改。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-10-29 09:15:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题