yunankoshen 2012-10-28 17:10:27 | 山东省 安装算量GQI | 3777查看 4回答
广联达安装算量软件中的顶层标高怎样设置,为什么我按图纸标高要求对设备及桥架的属性进行填写高度时,却与
广联达安装算量软件中的顶层标高怎样设置,为什么我按图纸标高要求对设备及桥架的属性进行填写高度时,却与实际的高度不一样,而识别的竖向桥架已超出水平桥架 ,二者并不在同一高度。 望各位大师指点。问题补充:另外,桥架层顶标高与层底标高后面的-1.9 我并未设置 ?怎么回事?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桥架层顶标高与层底标高后面的-1.9 我并未设置 ——这个-1.9就是根据你说设定的层底标高+3.1计算出的,可以推算出你的层底标高设定的是-5.0, 检查一下看看楼层信息是否设置有误
2012-10-29 09:00:38
-
1、桥架和设备连接的立管不需要你设置,你要做的就是设置好你水平桥架的高度,也就是你截图上的,层底+3.1米,然后直接绘制到你需要连接桥架的设备位置(立管会自动生成) 2、你补充问题上的-1.9米,是指你当前层屋顶-1.9米的位置,你这层楼层高度是5米对吧,5米-1.9米=3.1米。
2012-10-28 19:11:25
-
1、水平桥架识别完毕后,再进行设备连管。 2、楼层设置为-5.0m括号内为-1.9 ,是正确的。看楼层设置是否正确。
2012-10-28 18:22:51
-
定义是按照层顶标高即可
2012-10-29 00:18:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看