• 广联达钢筋软件梁中间支座钢筋问题计算错误

    在用GGJ2009或者GGJ2013算量时都遇到了同样的问题:例如:梁集中标注为KL1 (3)900*500 C?8@100/300(6), 6C18;9C18 ,原位标注为上部钢筋:一跨右支座和二跨左支座均为6C18+11C22,下部钢筋:第一跨和第二跨均为13C18,支座为柱,柱截面600*600活着600*1600或者1600*1600都可以,第一跨净跨8400第二跨净跨7800第三跨任意,,由此计算的出来的一二跨的中间支座11C22钢筋本来不应该断开的,但软件计算后,有两根钢筋断开了各自锚固,不管是设置成屋面梁还是楼面梁,均有两根钢筋断开,修改梁的搭接方式没有改变,是软件问题还是设置问题,,见三维图

    集中标注

    钢筋软件

    问题补充:把支座钢筋调整为4C22后计算正确

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 。。。。。。。。。。。。。。

    答疑解惑

    2012-10-28 22:27:29 

  • 我设置显示没有锚固,是通的,但是。。。。

    广联达服务新干线

    2012-10-28 22:48:11 

  • 两边截面设置让他一样 就好了

    2012-10-29 08:13:09 

  • 你按图纸要求设置输入就应该不会出现大的问题

    2012-10-29 08:53:04 

  • 只要你按图纸要求在原位标注表格输入正确,软件应该计算没问题。 在检查一遍是否在原位标注输入的支座钢筋信息不对,应该输入6C18+11C22,这样就没问题

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    集中标注

    2012-10-29 09:00:07 

  • 这个应该是钢筋间距的判断问题,你500的截面,11根22的钢筋,500-2*30=440; 440-11*22=198,除10为19.8,小于22且小于25,因此要留空了。440-9*22=242/8=30,大于22且大于25,440-10*22=220/9=24,大于22但小于25,只有锚固两根合适了。

    2012-10-29 08:55:00 

  • 软件没有问题,应该是设置的错误,对着图纸仔细看看。。

    2012-10-29 09:07:34 

  • 软件是严格按照原位标注优先的计算顺序设计的!

    2012-10-29 09:18:31 

  • 严重同意;夏日清风的答复

    2012-10-29 09:04:18 

  • 你的钢筋节点设置选的什么方式啊

    2012-10-29 09:04:37 

  • 你只要钢筋输入准确,软件是没有问题的。

    钢筋软件

    答疑解惑

    2012-10-29 10:06:06 

  • 您好!您说的:“一跨右支座和二跨左支座均为6C18+11C22,下部钢筋:第一跨和第二跨均为13C18,支座为柱,柱截面600*600活着600*1600或者1600*1600都可以,第一跨净跨8400第二跨净跨7800第三跨任意,,由此计算的出来的一二跨的中间支座11C22钢筋本来不应该断开的” 11C22是支座钢筋,它在上面一层的长度为净跨长的1/3,不是通长的,怎么会是您说的“本来不应该断开”呢,您再好好看一下。

    2012-10-30 09:08:57 