• 脚手架底标高的确定

    你好,我想问一下一般框架柱计算脚手架底标高的问题,根据计算规则底标高为室外设计地面标高,这个标高以下的基础高度范围内的脚手架还算吗?能不能从计算脚手架从独立基础顶部的标高作为脚手架的底标高?谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 标高以下的基础脚手架看高度是多少?如果基础部分高度在1.2米以上时,按照单柱脚手架计算。算基础部分的脚手架就是从独立基础顶部的标高算起的,套用单排外脚手架子目。

    2012-10-29 15:30:56 

  • 那要看标高一下是否有柱子,有柱子就按柱子套脚手架,没柱就不需要,这是内柱;外柱的话,一般按外墙外边线去,也就是说有地下室的独立套外脚手架,上面主体另外套外脚手架,这两部分是要分开的

    2012-10-28 22:54:53 