• 高层无粘结后张预应力混凝土连续板全剪力墙结构工程实例

    高层无粘结后张预应力混凝土连续板全剪力墙结构工程实例

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    高层无粘结后张预应力混凝土连续板全剪力墙结构工程实

    武汉市工商银行单洞路高层住宅工程是由营业性用房和商住楼组成的综合性大楼总建筑面积26638m2,平面尺寸45.0m×36.9m,共计25含地下室l层。该工程主体结构为全现浇框架剪力墙结构五层以下为营业性用房框架结构五层以上为商住楼全剪力墙结构设计层高2.8m。为使标准层商住楼层高降低从而降低整个建筑物的总高度增加实际有效使用面积使建筑平面布置灵活,6~23层楼板设计为无粘结后张预应力混凝土双向平板。

    第1章 结构设计

    第1节 设计参数

    该工程标准层以上为商品住宅但考虑到大空间需进行隔断。根据估算设计标准活荷载为l.5kN/m2+3.0kN/m2=4.5kN/m2。另考虑施工阶段及张拉阶段的荷载为:二层楼板结构自重及一层脚手架、模板自重之和再加施工活荷载2.0kN/m2

    楼板混凝土采用C30,板厚选用150mm,剪力墙厚200mm。无粘结束选用7φs5钢丝束,?ptk=l500MPa

    第2节 连续板的划分

    为尽量减少对剪力墙造成的削弱提高结构抗震能力便于对无粘结束张拉与锚具封堵将原结构标准层楼板划分为6大块计3种形式的无粘结预应力平板见图4-2-1。

    第3节 连续板控制内力

    为确定各连续板块内各个断面的内力和无粘结预应力平板的设计弯矩首先对平板在全部使用荷载作用下以及施工、张拉阶段的全部使用荷载作用下的内力进行电算分析。电算程序采用PMCAD,并利用双向平板在荷载作用下的各种简化计算方法(如等代框架法等),用手算进行对比分析最后确定出各连续板块内的控制截面内力。

    第4节 无粘结预应力配筋

    根据初步确定的板厚150mm,设计取无粘结束的张拉控制应力σm=0.7 ?ptk=0.7×1500MPa=1050MPa。选择连续板块内各个不同方向的绝对值最大弯矩处作为该方向的控制内力按照等效平衡荷载法考虑适当的预应力度按一般无裂缝构件的要求:

    短期荷载作用下:σscσpcσctγ?tk                         (4-2-1)

    长期荷载作用下: σlc-σpc0                      (4-2-2)

    其中:σscσlcσpc—分别为荷载短期、长期效应组合下及扣除全部预应力损失后抗裂验算边缘混凝土法向应力或预压应力;

    αct—为混凝土拉应力限制系数本工程取0.5;

    γ—受拉区混凝土塑性影响系数;

    ?tk—混凝土的抗拉强度标准值。

    剪力墙预应力混凝土求出双向板工xy方向的等效平衡荷载qexqey,进而配出预应力筋量。验算全截面混凝土的平均预压应力σpcxσpcy,保证混凝土的平均预压应力不小于1.0MPa,也不大于3.5MPa,最后确定各连续板块内各个方向无粘结筋的配筋量。采用此法设计该工程预应力度λ一般在0.70~0.80之间是较适中的预应力度。

    4-2-1-5确定无粘结筋形状

    为发挥预应力筋抵抗外荷载的最大作用必须确定一个合理的预应力筋形状。综合本工程平板在外荷载作用下的弯矩分布以及无粘结筋垂度等因素该工程采用带反弯点的曲线配筋其基本形状如图4-2-2所示。

    第5节 非预应力筋量

    无粘结预应力平板非预应力钢筋的配筋量根据力的平衡原理经下式计算:

                答疑解惑

                                                 (4-2-3)

    板中最小非预应力钢筋量:Asmin=0.15%bh         (4-2-4)

    比较式(4-2-3)(4-2-4),所求得的As取其中较大者作为平板非预应力钢筋的配筋量。该工程一般非预应力钢筋配筋为Φ8@200,置于支座及跨中处。

    第6节 其他校核及验算

    锚固区域局部承压的验算是无粘结预应力混凝土平板设计中的一个主要环节。该工程经计算在铺固区内设有100mm×100mm×20mm承压板Φ6钢筋形成的钢筋网片以传递张拉对混凝土产生的预压应力并确保混凝土局部强度满足规范要求。局部承压计算公式及设计方法采用《混凝土结构设计规范》(GBJ1089)中相关公式及构造规定。此外还对张拉阶段平板的反拱值及全部使用荷载作用下短期和长期效应组合下平板的挠度值、最大裂缝宽度进行了全面验算。经对极限状态下的验算在扣除全部预应力损失后该工程楼板支座最大裂缝宽度Wmax=0.05mm,远小于规范限定值;反拱最大值?反≈4nm;长期荷载作用下最大挠度值?max=8mm,均满足现行规范要求。

    第2章 施工中若干问题的处理

    第1节 无粘结筋端部锚具区的处理

    该工程最长的无粘结束束长为19.1m,根据规范规定可采用一端张拉。为此该工程选择外墙边作为张拉端并在距离楼板下约80cm处用竹挑板通过外脚手架形成逐层封闭以便张拉时操作。该工程外墙剪力墙即为大楼的外墙面锚具必须埋入该钢筋混凝土墙内以免影响外观见图4-2-3

    浇捣混凝土前先在剪力墙上每根无粘结筋处预留大小为100mm×100mm×85mm的洞口并将钢承压板预先定位于钢筋混凝土剪力墙楼板暗梁主筋之上。浇捣完混凝土拆除侧模张拉无粘结筋到位后切除多余的外露部分仅留200mm散弯打拆后用环氧树脂砂浆封闭在预留的洞内。

    第2节 无粘结筋的铺放及定位

    该工程楼板内无粘结筋为双向曲线配置。铺放前先编出铺放程序对每个纵横无粘结筋交叉点相应的两个标高进行比较若一个方向的某根筋各点标高都分别低于相交的各筋相应点标高时则此筋就先铺放标高较高者次之以避免两个方向的无粘结筋相互穿插铺放。

    无粘结筋的定位则是采用预设铁马凳一般每隔2m1马凳。跨中或中间剪力墙处可不设马凳而是直接绑扎在底筋或面筋上。无粘结筋反弯点处必须设马凳以控制其在板内的高度。无粘结筋的垂直偏差在板内为士5mm,水平偏差为±30mm,目测横平竖直。

    第3节 无粘结筋的张拉

    张拉前应对机具、设备和仪表进行校核。张拉设备也应配套校核将无粘结筋的张拉吨位标定为油泵油压表的油压读数并应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的有关规定。

    张拉设备采用QYC230前卡式千斤顶、ZB4/49型油泵锚具为3片斜夹式和两片直夹式。

    张拉前先清除干净承压板外露面剥去外露部分无粘结筋的包裹层并用汽油清洗掉钢绞线上的防腐油脂然后安装锚环和夹片用套筒仔细、平整地固定好锚环和夹片。当楼板混凝土抗压强度达到设计值的75%即可开始张拉。

    该工程采用2台张拉设备从楼板中部向两端对称张拉。每根无粘结筋张拉控制力为144kN。以控制力为主控制伸长率为辅。张拉伸长值的校核为计算伸长值的+10%~5%范围内。

    该工程最大张拉力为控制力的l03%。最长无粘结筋束为19.1m最短束长则仅为15.0m为使楼板内能均匀地建立预应力值对较长的无粘结筋采用超张拉以减少预应力值的损失保证预应力值的传递。

    第3章 技术经济效果

    高层无粘结后张部分预应力混凝土连续平板全剪力墙结构系武汉地区首次应用。其设计计算分析概念明确计算简单结构构造合理施工简便。可总结出以下优点。

    第1节 增加建筑使用功能

    增加了室内净高层高2.8m,而净高达2.65m,室内的视觉效果有所改善。各种管线也可畅通无阻并节约了管线。

    轻质隔墙可灵活设置以满足不同用户的要求;大空间增加了室内有效使用面积。

    楼板抗裂性高、刚度大、变形小增强了建筑物的横向刚度有利于抵抗地震作用的影响。

    降低了建筑物的总高度在限定的高度下相当于增加了层数和建筑面积。与普通钢筋混凝土结构相比相当于多盖了两层楼增加建筑面积2400 m2,仅此一项经济效益可达百万元。

    由于楼板下全部为平板使模板的安装和拆除大为简便不仅节约用工还可减少模板损耗。施加预应力后模板即可拆除缩短了施工周期。该工程标准层平面每层建筑面积约1200m2施工时平均6d完成1大大加快了施工进度。与普通钢筋混凝土结构相比可节约钢材用量。据初步估算该工程节约钢材达305t直接经济效益仅此一项可达127万元以上。结构自重可减少约6%同等条件下可减轻地震作用增强基础及底部框架结构的安全储备。

    2012-10-29 09:28:58 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题