• 墙面水刷石施工------技术交底

    墙面水刷石施工------技术交底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    墙面水刷石施工------技术交底

    1  范围

        本工艺标准适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石、水刷豆石的施工。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,应采用同批产品。

        2.1.2  砂:中砂。使用前应过5mm孔径的筛子。

        2.1.3  石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格应符合规范要求,级配应符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘为4mm。使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干、堆放,苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。

        2.1.4  小豆石:粒径以58mm 为宜,含泥量不大于1%,用前过二遍筛,用水冲净备用。

        2.1.5  石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及其他杂质。

        2.1.6  生石灰粉:使用前一周用水将其焖透使其充分熟化,使用时不得含有末熟化的颗粒。

        2.1.7  其他材料:107胶、YJ302界面处理剂、粉煤灰等。

        2.1.8  颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。

        2.1.9  主要机具:应备有手压泵23台(根据刷石量多少及施工人员数量决定)、木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、钢板抹子、小压子、浆壶、大(小)水桶、软(硬)毛刷子、筷子笔、分格条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。

        2.2  作业条件:

        2.2.1  结构工程已经验收合格。

        2.2.2  按施工要求准备好双排外架子或吊篮、桥式架子。架子的立杆应离开墙面20cm以保证操作。墙上最好不留脚手眼,防止二次修补,造成墙面有花感。

        2.2.3  外墙预留孔洞及预埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完,并经淋水试验无渗漏,检验合格。门窗框安装固定好,并用13水泥砂浆将缝隙堵塞严实。

        2.2.4  墙面清理干净,墙面上凸起的混凝土应剔平。凹处用13水泥砂浆分层补平。

        2.2.5  水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工工艺,责成专人统一配料,并把好配合比关。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    门窗口四周堵缝 (预制混凝土外墙板空腔板缝的处理)

    墙面清理

    浇水湿润墙面 (墙板空腔缝淋水试验)

    吊垂直、套方找规矩、抹灰饼、冲筋

    分层抹底层砂浆

    弹线

    粘分格条、滴水条

    抹石渣浆

    反复揉压冲刷拍实

    铁抹子压光、压实

    用手压泵冲洗刷石

    用浆壶自上而下冲洗

    起分格条、滴水条

    水泥膏勾缝

        3.2  基层为混凝土外墙:

        3.2.1  基层处理:将混凝土表面凿毛,板面酥皮剔净,用钢丝刷将粉尘刷掉,清水冲洗干净,浇水湿润;用10%火碱水将混凝土表面的油污及污垢刷净,并用清水冲洗晾干,喷或甩11掺用水量20%107胶水泥细砂浆一道。终凝后浇水养护,直至砂浆与混凝土板粘牢(用手掰砂浆不脱落),方可进行打底;或采用YJ302混凝土界面处理剂对基层进行处理,其操作方法有两种:第一种,在清洗干净的混凝土基体上,涂刷“处理剂°一道,随即紧跟着抹水泥砂浆,要求抹灰时处理剂不能干。第二种,刚完处理剂后撒一层粒径为23mm的砂子,以增加混凝土表面的粗糙度,待其干硬后再进行打底。

        3.2.2  吊垂直。套方找规矩:若建筑物为多层,应用特制的大线坠从顶层往下吊垂直,并绷铁丝后,按铁丝的垂直要求在大角、门窗洞两侧等分层抹灰饼。若为高层时,应在大角、门窗洞口等垂直方向用经纬仪打垂直线,并按线分层抹灰饼找规矩,使横竖方向达到平整一致。

        3.2.3  底层砂浆:按以上所抹的灰饼标高充筋,先刷一道掺用水量10%107胶水泥浆,随即紧跟着分层分遍抹底层砂浆,常温打底配合比可选用 1 l 6(混合砂浆)或10.50.56(粉煤灰混合砂浆),打底灰及时用大杠横竖刮平,并用木抹子搓毛。终凝后浇水养护。

        3.2.4  弹线分格、粘分格条、滴水条:按图纸尺寸分格弹线、粘条,分格条上皮要做到平整,线条横平竖直交圈对口。并按规范规定的部位设置滴水条。

        3.2.5  抹水泥石渣浆面层:刮一道内掺10%107胶水泥浆,紧跟着抹10.53(水泥∶石灰膏∶小八厘)石渣浆,从下而上分两遍与分格条抹平,并及时用小杠检查其平整度(抹石渣层要高于分格条lmm),然后将石渣层压平、压实。

        3.2.6  修整、喷刷:将已抹好的石渣面层拍平压实,将其成水泥浆挤出,用水刷蘸水将水泥浆刷去,重新压实溜光,反复进行34遍,待面层开始初凝,指捺无痕,用水刷子刷不掉石粒为度。一人用刷子蘸水刷去水泥浆,一人紧跟着用手压泵的喷头由上往下喷水冲洗,喷头一般距墙面1020cm,把表面水泥浆冲洗干净露出石渣后,最后用小水壶浇水将石渣表面冲净。待墙面水分控干后,起出分格条,并及时用水泥膏勾缝。

        3.2.7  操作程序:门窗暄脸、窗台、阳台、雨罩等部位刷石应先做小面,后做大面,以保证大面的清洁美观。刷石阳角部位,喷头应从外往里喷洗,最后用小水壶浇水冲净。檐口、窗台暄脸、阳台、雨罩等底面应做滴水槽,上宽 7mm,下宽10mm,深10mm,距外皮不少于30mm。大面积墙面刷石一天完不成,继续施工冲刷新活前。应将头天做的刷石用水淋透,以备喷刷时沾上水泥浆后便于清洗、防止污染墙面。岔子应留在分格缝上。

        3.3  基层为砖墙:

        3.3.1  基层处理:抹灰前将基层上的尘土、污垢清扫干净,堵脚手眼,浇水湿润。

        3.3.2  吊垂直、套方找规矩:从顶层开始用特制线坠,绷铁丝吊直,然后分层抹灰饼,在阴阳角、窗口两侧、柱、垛等处均应吊线找直,绷铁丝,抹好灰饼,并充筋。

        3.3.3  抹底层砂浆:常温时采用10.54混合砂浆或10.30.24粉煤灰混合砂浆打底,抹灰时以充筋为准控制抹灰的厚度,应分层分遍装档,直至与筋抹平。要求抹头遍灰时用力抹。将砂浆挤入灰缝中使其粘结牢固,表面找平搓毛,终凝后浇水养护。

        3.3.4  弹线、分格、粘分格条、滴水条:按图纸尺寸弹线分格,粘分格条,分格条要横平竖直交圈,滴水条应按规范和图纸要求部位粘贴,并应顺直。

        3.3.5  抹水泥石渣浆:先刮一道掺用水量10%107胶水泥素浆,随即抹10.53水泥石渣浆,抹时应由下至上一次抹到分格条的厚度,并用靠尺随抹随找平,凸凹处及时处理,找平后压实、压平、拍平至石渣大面朝上为止。

        3.3.6  修整、喷刷:将已抹好的石渣面层拍平压实,将其内水泥浆挤出,用水刷蘸水将水泥浆刷去,重新压实溜光,反复进行34遍,待面层开始初凝,指捺无痕,用刷子刷不掉石渣为度,一人用刷子蘸水刷去水泥浆,一人紧跟着用手压泵喷头由上往下顺序喷水刷洗,喷头一般距墙1020cm,把表面水泥浆冲洗干净露出石渣,最后用小水壶浇水将石渣冲净,待墙面水分控干后,起出分格条,并及时用水泥膏勾缝。

        3.3.7  操作程序:门窗暄脸、窗台、阳台、雨罩等部位刷石先做小面,后做大面,以保证墙面清洁美观。刷石阳角部位喷头应由外往里冲洗,最后用小水壶浇水冲净。檐口、窗台、暄脸、阳台、雨罩底面应做滴水槽,上宽7mm,下宽10mm,深10mm,距外皮不少于30mm。大面积墙面刷石一天完不成,如需继续施工时,冲刷新活前应将头天做的刷石用水淋湿,以备喷刷时沾上水泥浆后便于清洗,防止污染墙面。

        3.4  冬雨期施工:

        3.4.1  冬期施工为防止灰层受冻,砂浆内不宜掺石灰膏,为保证砂浆的和易性,可采用同体积的粉煤灰代替。比如打底灰配合比可采用10.54(水泥∶粉煤灰∶砂)或13水泥砂浆;水泥石渣浆配合比可采用10..53(水泥∶粉煤灰∶石渣)或改为12水泥石渣浆使用。

        3.4.2  抹灰砂浆应使用热水拌合,并采取保温措施,涂抹时砂浆温度不宜低于+5℃。

        3.4.3  抹灰层硬化初期不得受冻。

        3.4.4  进入冬前施工,砂浆中应掺入能降低冰点的外加剂,加氯化钙或氯化钠,其掺量应按早七点半大气温度高低来调整其砂浆内外加剂的掺量。

        3.4.5  用冻结法砌筑的墙,室外抹灰应待其完全解冻后再抹,不得用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。

        3.4.6  严冬阶段不得施工。

        3.4.7  雨期施工时注意采取防雨措施,刚完成的刷石墙面如遇暴雨冲刷时,应注意遮挡,防止损坏。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  所用材料的品种、质量必须符合设计要求。

        4.1.2  各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  表面:石粒清晰,分布均匀,紧密平整,色泽一致,无掉粒和接槎痕迹。

        4.2.2  分格条(缝):宽度和深度均匀一致,条(缝)平整、光滑,楞角整齐,横平竖直、通顺。

        4.2.3  滴水线(槽):流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽宽度、深度均不小于10mm,整齐一致。

        4.3  允许偏差项目,见表9-5

                                 外墙面水刷石允许偏差                    9-5

    项次

        

    允许偏差 (mm)

    检查方法

    1

    立面垂直

    5

    2m托线板检查

    2

    表面平整

    3

    2m靠尺及楔形塞尺检查

    3

    阴阳角垂直

    4

    2m托线板检查

    4

    阴阳角方正

    3

    2cm方尺及楔形塞尺检查

    5

    墙裙勒脚上口平直

    2012-10-29 10:42:28 

    点我,有新答案通知你哦

    如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

    我要签到

    天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

    热门搜索:
    热门问题