• 地下室钢筋绑扎-----技术交底

    地下室钢筋绑扎-----技术交底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    地下室钢筋绑扎-----技术交底

    1  范围

        本工艺标准适用于地下室钢筋混凝土底板、墙的钢筋绑扎。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。

        2.1.2  铁丝:可采用2022号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝的切断长度要满足使用要求。

        2.1.3  控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡、各种挂钩或撑杆等。

        2.1.4  工具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。

        2.2  作业条件:

        2.2.1  按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整。准备好垫木,按钢筋绑扎顺序分类堆放,并将锈蚀进行清理。

        2.2.2  核对钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。

        2.2.3  当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。

        2.2.4  熟悉图纸,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,作好技术交底工作。

        2.2.5  根据地下室防水施工方案(采用内贴法或外贴施工),底板钢筋绑扎前做完底板下防水层及保护层;支完底板四周模板(或砌完保护墙,做好防水层)。当地下室外墙防水采用内贴法施工时,在绑扎墙体钢筋之前砌完保护墙,做好防水层及保护层。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    划钢筋位置线

    运钢筋到使用部位

    绑底板及梁钢筋

    绑墙钢筋

        3.2  划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。

        3.3  绑基础底板及基础梁钢筋

        3.3.l  按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。

        3.3.2  钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。

        3.3.3  摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。

        3.3.4  底板如有基础梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。

        3.3.5  基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。

        3.3.6  底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。

        3.3.7  由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计要求。

        3.3.8  根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。

        3.4  墙筋绑扎:

        3.4.1  在底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋,如有位移时,按洽商规定认真处理。墙模板宜采用“跳间支模”,以利于钢筋施工。

        3.4.2  先绑24根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。

        3.4.3  墙筋为双向受力钢筋,所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其塔接长度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求。

        3.4.4  双排钢筋之间应绑间距支撑或拉筋,以固定钢筋间距。支撑或拉筋可用φ6或φ8钢筋制作,间距1m左右,以保证双排钢筋之间的距离。

        3.4.5  在墙筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。

        3.4.6  为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计要求。

        3.4.7  各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。如首层柱的纵向受力钢筋伸入地下室墙体深度;墙端部、内外墙交接处受力钢筋锚固长度等,绑扎时应注意。

        3.4.8  配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置,标高均应符合设计要求。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能及使用的钢板,必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前,必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

        4.1.2  钢筋表面必须清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。

        4.1.3  钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。

        4.1.4  焊接接头机械性能,必须符合钢筋焊接规范的专门规定。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的10%,且不应集中。

        4.2.2  弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。

        4.2.3  用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量应符合设计要求,弯钩角度和平直长度应符合施工规范的规定。

        4.2.4  对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。接头处弯折不得大于4°,接头处钢筋轴线的偏移不得大于0.1d,且不大于2mm 

        4.2.5  电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔、灰渣及咬边。接头尺寸允许偏差不得超过以下规定:

        4.2.5.1  绑条沿接头中心的纵向位移不大于0.5d,接头处弯折不大于4°。

        4.2.5.2  接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1d,且不大于3mm

        4.2.5.3  焊缝厚度不小于0.05d

        4.2.5.4  焊缝宽度不小于0.1d

        4.2.5.5  焊缝长度不小于0.5d

        4.2.5.6  接头处弯折不大于4°。

        4.3  允许偏差项目,见表4-6

                           钢筋安装及预埋件位置的允许偏差值              4-6

    项次

            

    允许偏差 (mm)

          

    焊接

    ±10

    绑扎

    ±20

    2

    骨架宽、高度

    ±5

    3

    骨架长度

    ±10

    焊接

    ±10

    绑扎

    ±20

    间距

    ±10

    尺量两端、中间各一点,取其最大值

    排距

    ±5

    各一点取其最大值

    6

    钢筋弯起点位移

    20

    中心线位移

    5

    水平高差

    +3  -0

    基础

    ±10

    8

    受力钢筋保护层

    梁、柱

    ±5

    尺量检查

    墙、板

    ±3

    5  成品保护

        5.l  成型钢筋应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。

        5.2  绑扎墙筋时应搭临时架子,不准蹬踩钢筋。

        5.3  妥善保护基础四周外露的防水层,以免被钢筋碰破。

        5.4  底板上、下层钢筋绑扎时,支撑马凳要绑牢固,防止操作时踩变形。

        5.5  严禁随意割断钢筋。

    6  应注意的质量问题

        6.1  墙、柱预埋钢筋位移:墙、柱主筋的插筋与底板上、下筋要固定绑扎牢固,确保位置准确。必要时可附加钢筋电焊焊牢。混凝土浇筑前应有专人检查修整。

        6.2  露筋:墙、柱钢筋每隔1m左右加绑带铁丝的水泥砂浆垫块(或塑料卡)。

        6.3  搭接长度不够:绑扎时应对每个接头进行尺量,检查搭接长度是否符合设计和规范要求。

        6.4  钢筋接头位置错误:梁、柱、墙钢筋接头较多时,翻样配料加工时,应根据图纸预先画出施工翻样图,注明各号钢筋搭配顺序,并避开受力钢筋的最大弯矩处。

    2012-10-29 13:43:40 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题