-
博君一笑、 2012-10-29 15:18:56 | 海南省 土建 | 2395查看 6回答
脚手架计算及套定额问题 ,请耐心阅读(海南2005定额)
小弟手头有个工程,要计算的是±0以下混凝土结构部分。地下共有两层,每层层高都超过3.6m,桩承台、筏板基础,框剪结构,最外围一圈是混凝土剪力墙,内墙部分也有很多剪力墙。海南省的定额没有综合脚手架这个定额。 我想问关于地下脚手架部分的计算,是不是双排钢管外脚手架、单排钢管脚手架、满堂钢管脚手架、立挂式安全网、靠脚手架安全斜挡板、电梯井字架 ,这几个都要计算? 双排脚手架、立挂式安全网是不是就是外墙外侧立面面积?单排钢管脚手架的量是不是就是内墙剪力墙竖向投影面积乘2,另外外墙内侧还需要计算单排钢管脚手架面积吗? 满堂钢管脚手架是不是就是-2层筏板底面面积×0.5,加上-1层顶板底面积之和? 我记得之前有个人跟我说过,主体部分,计算了满堂脚手架就不用再计取单排内墙脚手架了,是吗? 问题看似比较长,期待您的专业解答,先谢谢了!!问题补充:1楼和2楼的见解是互相矛盾的啊。你们到底支持哪个啊? 两个都支持的,肯定自己也一无所知,也没仔细看1楼和2楼的意思。所以没有营养的回答就不要再出现了。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
支持楼上的们的观点
2012-10-30 13:24:01
-
支持楼上2位的见解
2012-10-30 10:01:08
-
地下部分,外脚手架是不计算的,满堂脚手架等其它的计算; 双排外脚手架就是按外墙外边线乘以高度,立挂式安全网按网架部分的长度乘以高度计算; 内墙脚手架就是,外墙内侧也需要计算的。 计算满堂脚手架后,就不再计算内脚手架了。
2012-10-29 16:07:43
-
回答:1、基础部分可计算砼浇灌道架子; 2、外墙计算双排脚手架,按外围长度计算,高度按室外地坪至女儿墙的高度,无女儿墙至板顶的高度;安全网不能计算,因为安全文明施工费中已包括了安全网及防护栏杆; 3、内墙计算单排脚手架,按内墙净长线计算,乘室内地坪至墙顶面的高度。 4、满堂脚手架净高超过3.6米可计算,两层都不符合计算满堂脚手架.; 5、电梯井架可计算,它是安装电梯单独的脚手架; 6、脚手架安全斜挡板及踢脚板都包括在所有脚手架定额编制中,不能计算;
2012-10-29 17:51:28
-
你好: 我是北京城市人家装饰公司市场部经理,你需要的内容我可以给你一个解答,采纳我的答案,加我好友,远程教你。。。
2012-10-30 10:48:48
-
学习了 谢谢大家能够提供这么详细的内容。
2012-11-01 08:20:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看