• 室内采暖管道安装工艺

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  室内采暖管道安装

    1  范围

        本工艺标准适用于民用及一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。

    2  施工准备

        2.1  材料要求:

        2.1.1  管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

        2.1.2  管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。

        2.1.3  阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。

        2.1.4  其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。

        2.2  主要机具:

        2.2.1  机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

        2.2.2  工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。

        2.2.3  其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。

        2.3  作业条件

        2.3.1  干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。

        2.3.2  立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。

        2.3.3  支管安装必须在墙面抹灰后进行。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    安装准备

    预制加工

    卡架安装

    干管安装

    立管安装

    支管安装

    试压

    冲洗

    防腐

    保温

    调试

        3.2  安装准备:

        3.2.1  认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。

        3.2.2  按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。

        3.3  干管安装:

        3.3.1  按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。

        3.3.2  安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

        3.3.3  干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露23扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。

        3.3.4  制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11

        3.3.5  分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。

        3.3.6  采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。

        3.3.7  遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

        3.3.8  管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。

        3.3.9  摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。

        3.4  立管安装:

        3.4.1  核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

        3.4.2  安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露23扣,预留口平正为止,并清净麻头。

        3.4.3  检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

        3.5  支管安装:

        3.5.1  检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。

        3.5.2  配支管,按量出支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。

        3.5.3  暗装或半暗装的散热器(详见第六章)灯叉弯必须与炉片槽墙角相适应,达到美观。

        3.5.4  用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动。按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。

        3.5.5  立支管变径,不宜使用铸铁补芯,应使用变径管箍或焊接法。

        3.6  通暖:

        3.6.1  首先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。

        3.6.2  向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。

        3.6.3  正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水,然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行,直到正常为止。

        3.6.4  冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持+5℃以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

        检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

        4.1.2  管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。

        检验方法:观察和对照设计图纸检查。

        4.1.3  伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。

        检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。

        4.1.4  管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边线必须大于50mm

        检验方法:观察和尺量检查。

        4.1.5  除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。

        检验方法:解体检查。

        4.1.6  采暖供应系统竣工时,必须检查吹洗质量情况。

        检验方法:检查吹洗记录。

        4.2  基本项目

        4.2.1  管道的坡度应符合设计要求。

        检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。

        4.2.2  碳素钢管道的螺纹连接应螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹23扣,接口处无外露油麻等缺陷。

        检验方法:观察或解体检查。

        4.2.3  碳素钢管道的焊接应焊口平直度、焊缝加强面符合设计规范规定,焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。

        检验方法:观察或用焊接检测尺检查。

        4.2.4  阀门安装应型号、规格耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。

        检验方法:手扳检查和检查出厂合格证。

        4.2.5  管道支(吊托)架及管座(墩)的安装应符合以下要求:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管道接触紧密。

        检验方法:观察和手扳检查。

        4.2.6  安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不少于20mm。底部与天棚面齐平,墙壁内的两端套管与饰面平。固定牢固,管口齐平,环缝均匀。

        检验方法:观察和尺量检查。

        4.2.7  管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

        检验方法:观察检查。

        4.3  允许偏差项目:

        室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法见表1-12

                         室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法mm   1-12

    项次

                 

    允许偏差

    检查方法

    水平管道纵横

    1m

     管径小于或等于100

     管径大于100

    0.5

    1

    用水平尺、直尺

    1

    方向弯曲(mm)

    全长

    (25m以上)

     管径小于或等于100

     管径大于100

    不大于13

    不大于25

    拉线和尺量检查 

    10/100

    椭圆率

    Dmax-Dmin

    管径小于或等于100

    2012-10-29 16:41:49 

    点我,有新答案通知你哦

    如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

    我要签到

    天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

    热门搜索:
    热门问题