    混凝土及抹灰表面施涂乳液薄涂料施工----技术交底

    1  范围

        本工艺标准适用于工业与民用建筑的室内混凝土表面和泥水砂浆、混合砂浆抹灰表面施涂乳液薄涂料工程。

    施工准备

        2.1  材料要求:

        2.1.1  涂料:乙酸乙烯乳胶漆。应有产品合格证、出厂日期及使用说明。

        2.1.2  填充料:大白粉、石膏粉、滑石粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉等。

        2.1.3  颜料:各色有机或无机颜料,应耐碱、耐光。

        2.2  主要机具:

        2.2.l  一般应备有高凳、脚手板、半载大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布、棉丝等。

        2.3  作业条件:

        2.3.1  墙面应基本干燥,基层含水率不得大于10%

        2.3.2  抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕,为确保墙面干燥,各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

        2.3.3  门窗玻璃要提前安装完毕。

        2.3.4  地面已施工完(塑料地面、地毯等除外),管道设备安装完,试水试压已进行完。

        2.3.5  大面积施工前应事先做好样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后,方可组织班组进行大面积施工。

        2.3.6  冬期施工室内涂料工程,应在采暖条件下进行,室温保持均衡,一般室内温度不直低于+10℃,相对湿度为 60%,不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗,以利通风排除湿气。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    基层处理

    修补腻子

    刮腻子

    施涂第一遍乳液薄涂料

    施涂第二遍乳液薄涂料

    施涂第三遍乳液薄涂料

        3.2  基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

        3.3  修补腻子:用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。

        3.4  刮腻子:刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定,一般情况为三遍,腻子的配合比为重量比,有两种,一是适用于室内的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液(即白乳胶)∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=153.5;二是适用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液∶水泥∶水=151。请勿用错。具体操作方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮

    一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料和方法同第一遍腻子,干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面等基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。

        3.5  施涂第一遍乳液薄涂料:施涂顺序是先刷顶板后刷墙面,刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净,再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光,并清扫干净。

        3.6  施涂第二遍乳液薄涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。

        3.7  施涂第三遍乳液薄涂料:操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  油漆涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准的规定。

        4.1.2  油漆涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底。

        4.2  基本项目,见表9-41

    混凝土及抹灰表面施涂乳液薄涂料基本项目

    9-41

    项次

          

    中级涂料

    1

    透底、流坠、皱皮

    大面无、小面明显处无

    2

    光亮和光滑

    光亮和光滑均匀一致

    3

    装饰线、分色线平直

    偏差不大于1mm (5m小线检查,不足5m拉通线检查)

    4

    颜色、刷纹

    颜色一致,无明显刷纹

    5  成品保护

        5.1  施涂前应首先清理好周围环境,防止尘土飞扬,影响涂料质量。

        5.2  施涂墙面涂料时,不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。

        5.3  最后一遍涂料施涂完后,室内空气要流通,预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

        5.4  涂料未干前,不应打扫室地面,严防灰尘等沾污墙面涂料。

        5.5  涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰污染墙面。

    6  应注意的质量问题

        6.1  涂料工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液薄涂料时,含水率不得大于10%

        6.2  涂料工程使用的腻子,应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。外墙、厨房、浴室及厕所等需要使用涂料的部位和木地(楼)板表面需使用涂料时,应使用具有耐水性能的膨子。

        6.3  透底:产生的主要原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不漏刷外,还应保持涂料的调度,不可加水过多。

        6.4  接槎明显:涂刷时要上下顺刷,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出接头,因此大面积施涂时,应配足人员,互相衔接好。

        6.5  刷纹明显:乳液薄涂料的稠度要适中,排笔蘸涂料量要适当,涂刷时要多理多顺防止刷纹过大。

        6.6  分色线不齐:施工前应认真按标高找好并弹划好粉线,刷分色线时要挑选技术好、有经验的油工来操作,例如要会使用直尺,刷时用力要均匀,起落要轻,排笔蘸量要适当,脚手架要通长搭设,从前向后刷等。

        6.7  涂刷带颜色的涂料时,配料要合适,保证每间或每个独立面和每遍都用同一批涂料,并宜一次用完,确保颜色一致。

    7  质量记录

        本工艺标准应具备以下质量记录:

        7.1  各类涂料的出厂合格证、施工说明书等。

        7.2  本分项工程质量验评表。

    抹灰

    2012-10-30 15:56:30 