五大三粗 2012-10-30 16:44:42 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 1075查看 3回答
GCL2008中关于首层层底标高的设置问题
GCL2008中首层层底标高到底是按建筑标高设置?还是按结构标高设置? 一、首先我是按结构标高设置的,毕竟柱、梁、板都是结构标高。可问题是在计算墙面装修的时候,我发现软件没有考虑室内外高差那块(如下图)。 二、要是我按建筑标高设置的话,那导入柱、梁、板后,问题是柱、梁、板的标高和结构标高就会有出入。 总之我发现,无论是按结构标高和建筑标高定义,都存在相应的问题。(毕竟柱、梁、板、基础等是按结构出图来的;而装修等是按建筑出图来的)请求各位专家给我个明确,统一,肯定的选择?或者切实可行的解决方案!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 1、在钢筋中用结构标高,图形中用建筑标高,这是针对图纸的标识来确定的。 2、在钢筋中,我们主要是应用结构图,图纸标识的是结构标高,这时按结构标高进行设置,可以不用标高的换算,也比较容易检查,不容易出错。 3、在图形中,主要是用建筑图,图纸标识的是建筑标高,这是时按建筑标高进行设置,可以不用标高的换算。 4、实际上,现在在GCL2008和GGJ2009中,均可以在楼层设置中,设置首层底标高,通过这个功能,可以对建筑标高和结构标高进行切换。 也就是说只要修改首层底标高就可以了,不麻烦。 5、其实不管是建筑标高也好,结构标高也好,都不会影响计算,因为层高都是一样的。
2012-10-30 16:50:24
-
装饰外墙面,你可以选中图元修属性框改里面的标高就行了,把起点底标高改成室外地坪标高,这样就行了
2012-10-30 16:55:07
-
你的一层层高就是5.8米吧 不管是建筑标高还是结构标高,就是都要保证层高是准确的。
2012-10-30 16:48:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看