qaz 2012-10-30 20:25:51 | 四川省 云翻样 | 3450查看 2回答
广联达计算独立基础短柱钢筋
我问题出在短柱上,短柱用kz定义后。我的2.5的短柱,下料该是 150+2500-40-30的,软件计算结果是150+1460 (广联达计算1500/3+1000-40+max(6*d,150) 和960(广联达计算1500-1500/3-30 ) ,怎么定义短柱才能正确;
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把框架柱其他属性打开,设置插筋选为纵筋锚固即可;注意在计算设置中把弯折长度改为图纸设计长度;
2012-10-31 14:07:48
-
答:在钢筋计算中独立基础的短柱钢筋,如果首层没有柱时,在软件中柱钢筋只能计算到基础的顶,顶到正负零这位置的钢筋是不计算的,因为软件考虑的是一个整体关联性,那么在软件中如何处理呢,在这里提供一个方案,大家可以把软件中首层的层高设置高度0.001M,然后将基础层的柱复制到首层,那么软件在计算时就会算至正负零了,但会多算1mm,总体来讲也还是满足要求的。软件应用变化多端,可能还会有更好的方也未为可知
2012-10-31 09:54:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看