• 求教关于梁吊筋和梁两侧加筋的问题

    如果图纸说明里面提到 梁两侧各有3个加筋 如何在广联达里如何正确设置? 如果在工程设置里面有修改了两侧加筋数量为3 那么在识别梁吊筋里面还需要再修改加筋属性吗 如下图

    识别梁

    吊筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 主次梁交接处附加箍筋可以在计算设置中设置,在原位标注表格中软件会自动默认次梁宽度和次梁加筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-10-31 09:46:05 

  • 你好:主次梁的附加箍筋在设置里定义一处为6根,不是定义3根。定义好后只要正确识别梁支座后就不要再在原位标注里添加了。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    识别梁

    2012-10-31 09:34:42 

  • 工程设置里改了,就不要再原位改了,共6根

    2012-10-31 09:58:39 