• 11G101-3的58-59页墙柱基础插筋锚固

    11G101-3的58-59页墙柱基础插筋锚固问题困惑:图集规定无论何种情况墙柱钢筋都要插到底板钢筋网上面、区别是弯钩长度6d或15d且大于150、问题是大样图1中还要》0.6labe?这不是矛盾吗?那么要是《0.6labe咋办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:0.6labe这个要求是针对设计人员的,如果小于了就要考虑加厚基础的厚度或者把插筋的直径减小。

    2012-10-31 09:44:16 

  • 注意,是大于0.6labe呀

    大样图

    2012-10-31 09:51:53 