sding92 2013-12-27 12:05:06 | 四川省 云翻样 | 1209查看 2回答
剪力墙,暗柱,暗梁支座问题
既然暗柱、暗梁是剪力墙的加强带,那么梁肯定是以剪力墙为支座,但是软件默认算法是到----遇到的第一个暗柱为支座,假设第一个暗柱后面还有暗柱,梁的长度是否应该算到后面的暗柱(即端部)而不是第一个暗柱为支座,同理,暗梁也应该如此
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:暗梁没有支座,它是伸至端部加15D下弯长度。因为暗梁是剪力墙里的水平加强带,它是不可以以暗柱和剪力墙为支座的。梁的支座是剪力墙,不应该是暗柱,画梁时不要画到暗柱的中心线,画到暗柱的边缘也就是画梁的净长,这样软件就是以剪力墙为支座的。
2013-12-27 12:39:30
-
暗梁是沿 墙长 通长 布置。暗梁没有支座。
梁以 最近的暗柱 为 支座。
2013-12-27 12:11:48