• 画梁时都是画到剪力墙里一部分的,没有画与另一方向的梁相交,这样的画法准确吗?会影响到钢筋算量吗

    画梁时都是画到剪力墙里一部分的,没有画与另一方向的梁相交,这样的画法准确吗?会影响到钢筋算量吗?我已经全部识别好梁啦。如果重新延伸至2梁相交那识别过的跨数圈都会变了,前面作的就等于白费啦
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    画梁时都是画到剪力墙里一部分的,没有画与另一方向的梁相交,这样的画法对梁的计算结果没有影响,但对板筋的量有影响,因为和另一方向的梁没有相交,板就不能形成一个封闭区域,软件计算板筋是以梁和墙为支座的,暗柱不作为支座,计算出的板筋会有好多种短板筋。

    2012-10-31 15:49:25 

  • 不必是两梁一定要相交的 剪力墙也可以是梁的支座的

    2012-10-31 15:12:29 

  • 画梁时都是画到剪力墙里一部分的,没有画与另一方向的梁相交,这样的画法准确吗?会影响到钢筋算量吗?我已经全部识别好梁啦。如果重新延伸至2梁相交那识别过的跨数圈都会变了,前面作的就等于白费啦 【这个问题要看剪力墙里有没有暗梁设置,如果有暗梁设置,这个梁画到与墙接触就行了,反之就要与梁相交】

    2012-10-31 15:44:50 