76****@qq.com 2013-12-27 08:47:55 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 459查看 4回答
人防工程地下室柱钢筋计算后没有水平弯折。
工程是主楼地下室二层+人防部分是地下一层顶-1.8M,在-1.8M处人防部位柱子钢筋封顶钢筋计算后,在钢筋三维及计算式中均显示没有水平弯折锚固。工程设置中的节点中是有弯折的,并且柱也已设置中柱及边角柱,请问如何处理。谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以在柱属性纵筋前面加 “# ” 字号,这样计算出来就有水平弯折了
2013-12-27 09:36:37
-
在 定义构件(构件属性编辑器)中的钢筋信息前面 添加 * 表示 柱钢筋在本层顶部锚固。
2013-12-27 08:57:14
-
柱子的钢筋输入前面加 * ,表示柱的钢筋在本层锚固的意思。输入方式 例如 *4c12 这样输入就可以
2013-12-27 08:57:25
-
修改后锁定构件也可以。
2013-12-27 09:21:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看