• 一栋18层的框剪结构,檐口约53米,旁边是高度不到8米的商业楼,大概需要多少钢筋?

    不含地下室和基础,从1~18层,要多少钢筋? 我画出来才390多吨,怎么办?急

    框剪结构

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主要在计算设置里检查一下,钢筋的连接形式、主梁与次梁相交处的附件箍筋、抗震等级、混凝土等级强度等,这些都会影响到钢筋的含量。

    2012-11-01 08:01:16 

  • 钢筋应该在650t左右,仔细检查一下楼层定义及构件定义

    2012-10-31 18:33:40 

  • 钢筋含量我们通常有经验数据都是建筑面积没平方米含量。你这只有高度和层数,面积是多少啊!一般框剪结构高层55~60KG左右吧。

    2012-11-01 11:12:35 