• 板的支座负筋如何正确输入

    板的支座负筋800长不含支座,现场单边支座的负筋为:支座宽-保护层+800+板厚-保护层*2, 我在计算设置也调了,然而软件计算结果仍然没有变,请问我应该怎么调整呢,

    含支座

    单边

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把单边标注支座负筋标注长度位置,选择成“支座内边线”,把“板中间支座负筋标注是否含支座选择成“否”就行了。

    2012-11-01 05:45:31 

  • 如果图纸单边板负筋尺寸不含支座,可以在负筋属性中单边标注位置设置为支座内边线,软件会按板内长度加支座宽度计算的

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-11-01 08:11:34 

  • 根据你的截图大样,应该如下设置就没问题了。

    含支座

    2012-11-01 07:19:10 