朱丽叶 2012-11-01 10:49:19 | 北京市 安装 | 2731查看 4回答
埋地管保温问题
设计说明中写:“安装在管井内、不采暖楼梯间、设备夹层及走道的给水管、中水管采用30mm厚难燃B1级橡塑保温。设备夹层明装排水管道采用10mm厚难燃B1级橡塑管壳做防结露保温。”,想问的是采暖管道、给水、中水管道(pp-r管埋垫层内)部分,走廊不采暖部分需要保温吗?如果保温每个管子DE25再加上30mm的保温将近80mm厚垫层放得下这么厚的管子吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,采暖管道(pp-r管埋垫层内)部分一般需要保温,如果保温是采用硅酸盐保温材料,不是管壳,像水泥一样。 2,采暖管道,走廊不采暖部分需要保温吗?按设计说明的要求保温,走廊即是走道的意思。 3,给水、中水管道(pp-r管埋垫层内)部分,不需要保温。
2012-11-03 08:23:38
-
室内垫层的埋设管道不需要保温,其他不采暖地方辐射管道要不要保温需要和设计沟通再做决定
2012-11-01 13:16:52
-
采暖管道、给水、中水管道(pp-r管埋垫层内)部分,走廊不采暖部分需要保温吗? 答:这部分不需要保温的。
2012-11-01 11:16:13
-
走廊不采暖部分的管也需要保温,不保温夏季有结露水份的,
2022-01-18 11:36:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看