    1  范围

        本工艺标准适用于砖混结构、外砖内模结构的构造柱、圈梁、板缝钢筋绑扎工艺。

    2  施工准备

        2.1  材料及主要机具:

        2.1.1  钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加了过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。

        2.1.2  铁丝;可采用2022号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。

        2.1.3  控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。

        2.1.4  工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。

        2.2  作业条件:

        2.2.1  按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。

        2.2.2  核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。

        2.2.3  弹好标高水平线及构造柱、外砖内模混凝土墙的外皮线。

        2.2.4  圈梁及板缝模板已做完预检,并将模内清理干净。

        2.2.5  预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。

    3  操作工艺

        3.1  构造柱钢筋绑扎:

        3.1.1  工艺流程:

    预制构造柱钢筋骨架

    修整底层伸出的构造柱塔接筋

    安装构造柱钢筋骨架

    绑扎搭接部位箍筋

        3.1.2  预制构造柱钢筋骨架:

        3.1.2.1  先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。

        3.1.2.2  根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。

        3.1.2.3  穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10dd为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。

        3.1.2.4  在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。

        3.1.3  修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固;无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土座内,如图4-2;当墙体附有管沟时,构造柱埋设深度应大于沟深。

    (a)有基础圈梁;(b)无基础圈梁

        3.1.4  安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可以绑根部加密区箍筋。

        3.1.5  绑扎搭接部位钢筋:

        3.1.5.1  构造柱钢筋必须与各层纵横墙的圈梁钢筋绑扎连接,形成一个封闭框架。

        3.1.5.2  在砌砖墙大马牙槎时,沿墙高每50cm埋设两根φ6水平拉结筋,与构造柱钢筋绑扎连接,见图4-3

        3.1.5.3  当构造柱设置在无横墙的外墙处时,构造柱钢筋与现浇或预制横梁梁端连接绑扎构造,要符合《多层砖混设置钢筋混凝土构造柱抗震设计与施工规范》(JGJ1382)第3.2.5条的规定。

        3.1.5.4  砌完砖墙后,应对构造柱钢筋进行修整,以保证钢筋位置及间距准确。

        3.2  圈梁钢筋的绑扎:

        3.2.1  工艺流程:

    画钢筋位置线

    放箍筋

    穿圈梁受力筋

    绑扎箍筋

        3.2.2  支完圈梁模板并做完预检,即可绑扎圈梁钢筋,如果采用预制骨架时,可将骨架按编号吊装就位进行组装。如在模内绑扎时,按设计图纸要求间距,在模板侧帮画箍筋位置线。放箍筋后穿受力钢筋。箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。

        3.2.3  圈梁与构造柱钢筋交叉处,圈梁钢筋宜放在构造柱受力钢筋内侧。圈梁钢筋在构造柱部位搭接时,其搭接倍数或锚入柱内长度要符合设计要求。

        3.2.4  圈梁钢筋的搭接长度要符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB5020492)对钢筋搭接的有关要求。

        3.2.5  圈梁钢筋应互相交圈,在内墙交接处、墙大角转角处的锚固长度,均要符合设计要求。

        3.2.6  楼梯间、附墙烟囱、垃圾道及洞口等部位的圈梁钢筋被切断时,应搭接补强,构造方法应符合设计要求,标高不同的高低圈梁钢筋,应按设计要求搭接或连接。

        3.2.7  安装在山墙圈梁上的预应力圆孔板,其外露的预应力筋(即胡子筋)按标准图集京96G44要锚入在圈梁钢筋内。

        3.2.8  圈架钢筋绑完后,应加水泥砂浆垫块,以控制受力钢筋的保护层。

        3.3  板缝钢筋绑扎

    工艺流程

    支护缝模板

    预制板端头预应力锚固筋弯成45°

    放通长水平构造筋

    与板端锚固筋绑扎

        3.3.2  支完板缝模板作完预检,将预制圆孔板外露预应力筋(即胡子筋)弯成弧形,两块板的预应力外露筋互相交叉,然后绑通长φ6水平构造筋和竖向拉结筋

        3.3.3  长向板在中间支座上钢筋连接构造见图

        3.3.4  墙两边高低不同时的钢筋构造

        3.3.5  预制板纵向缝钢筋绑扎

     3.3 .6  构造柱、圈梁、板缝钢筋绑完之后,均要求做隐蔽工程检查,合格后方可进行下道工序。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定,进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

        检验方法:检查出厂合格证和试验报告单。

        4.1.2  钢筋表面应保持清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。

        4.l.3  钢筋对焊或电弧焊焊接接头,按规定取试件,其机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收规范的规定。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  钢筋的绑扎、缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。

        4.2.2  弯钩朝向正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,其中搭接长度均不少于规定值。

        4.2.3  用Ⅰ级钢或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其数量、弯钩角度和平直长度,均应符合设计要求和施工规范的规定。

        4.2.4  对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀,接头弯折不大于4°,轴线位移不大于0.1d,月.不大于2mrn。电弧焊接头,焊缝表面平整,无凹陷,无焊瘤,接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边。接头处弯折不大于4°,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm。焊缝厚度不大于0.05d,宽不小于0.1d,长不小于0.5d

        4.3  允许偏差项目,见表4-7

                          构造柱、圈梁、板缝钢筋绑扎允许偏差             4-7

     

         

    允许偏差 (mm)

         

    1

    骨架的宽度、高度

    ±5

    尺量检查

    2

    骨架的长度

    ±10

    尺量检查

    3

    间距

    ±10

    排距

    ±5