52****@qq.com 2012-11-01 20:39:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1571查看 4回答
电梯井连梁的这个地方还画不画剪力墙?最左侧
这个地方还画不画剪力墙?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个地方还画不画剪力墙? 连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。 [版本号11.5.4.2398,只要画上连梁,剪力墙的水平筋就会在连梁里计算。连梁位置用剪力墙画上去比不画上剪力墙的钢筋量要少。剪力墙的水平筋在连梁的 侧面纵筋 里输入,钢筋量最大]。
2012-11-02 10:25:57
-
连梁在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中是连接墙肢与墙肢。在这张图中连梁下是电梯门。不需要布置剪力墙。
2012-11-02 09:21:37
-
一般连梁下是洞口或门窗,连梁下就不用布置剪力墙了
2012-11-01 21:07:20
-
应该画上,然后布置上洞口
2012-11-02 07:50:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看