    系统图W1 W2....后面有个强启,是不是在设置回路的时候 ,要设置两根线,一根是WI,一根是w1-KMI,线管和线都是一样的,平面图画的是一根线,是不是画这两根上去?

    电系统图

    回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    系统图中W1,W2,等强启和线路预算回路没得关系,应该是W1,NH-BV-4*2.5-SC15,该回路穿CS15管,4条线,强启只和施工时接线,配电箱元器件有关系,主要影响配电箱价格和现地接线,和计后面的回路管线没有关系,就当一个回路就行。不知道你明白不。

    2012-11-01 23:13:06 

  • 系统图中W1,W2,等强启为配电箱电器元件,回路应该是W1,NH-BV-4*2.5-SC15,该回路穿CS15管,4条NH-BV-2.5线,强启主要影响配电箱价格和接线,希望对你有所帮助。

    2012-11-02 07:58:24 

  • 系统图中W1,W2,等强启和线路预算没得关系,按一个回路算量就行。与施工和采购配电箱有关系,从系统图中看,应该是公共部分应急电源控制箱,4根线的用途是一火,一零、一充电、一强启线,是一个回路。

    2012-11-02 08:41:30 