• 一栋18层住宅楼脚手架需要套取哪些定额

    18层,建筑面积12000 先套一个综合脚手架,按全建筑面积 20米以上的墙面积套一个外脚手架增加费 顶棚装修套一个满堂 户外单梁套双排(定额中只有20米以内的 怎么办) 这么套定额对吗?还需要套什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.综合脚手架 2、外脚手架增加费 3、砼柱、墙、单梁按13m2/m3计算里脚手架(具体见定额上册第十章说明940页三(1)条) 4、顶棚装修满堂脚手架(层高超过3.6M才能计算) 5、内墙面抹灰脚手架(见定额下册第八章工程量计算规则第三条)

    2012-11-02 09:52:02 

  • 已采纳
    以12000平米套综合脚手架和垂直运输费定额,20米以上套超高增加费定额,层高高于3.6米才套满堂脚手架;户外单梁,若是与本工程是一体的,不再单独套脚手架;若是单独的工程,根据高度套脚手架子目。 因为一般的双排钢管脚手架,规范要求你不得超过20米,所以只能是每六到七层挑一次,轮换着向上,不可能一次到顶的。这个它钢管的承载力不够的,因此就只是20米以内的

    2012-11-02 09:39:43 